账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5776|回复: 9

[求助] 由于室外变配电室,其他单体电气外线在车库敷设,请问入户处电缆接地在车库怎么处理

[复制链接]
     
发表于 2021-1-26 11:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于室外变配电室,电气外线在车库敷设,进线电缆进入车库后明敷一段距离才能引至住宅单体配电间,请问车库入户处电缆接地怎么处理?
gb51348条文有下列要求
12.3.1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,建筑物内应做总等电位联结,电气装置的接地应符合下列规定:
   1 低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护接地导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应一点或多点接地;

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-1-26 11:56:34 | 显示全部楼层
请问各位大神,在引入建筑物处是否需要将电缆的pe(pen)线分开做接地处理,是否需要设置进线间,电缆剥开后接地后在引入各个单体的配电间?
     
 楼主| 发表于 2021-1-26 11:57:38 | 显示全部楼层
希望大家给一些处理建议,非常感谢
     
发表于 2021-1-26 12:29:52 | 显示全部楼层
在单体配电间内做重复接地
发表于 2021-1-26 14:28:19 | 显示全部楼层
在单体配电间内做重复接地
     
发表于 2021-1-26 14:30:28 | 显示全部楼层
我都是单体建筑设配电间,室外电缆进地库后到单体配电间,在设置总等电位。
     
发表于 2021-1-26 14:33:59 | 显示全部楼层
电缆进入建筑物处,应首先将屏蔽层或金属铠装层(如果有的话)作防雷的EB,再在配电间将PE导体连接到MEB板。防雷的EB板也作为等电位对象之一,与MEB板连通。
     
发表于 2021-1-26 14:37:52 | 显示全部楼层
防雷EB板应与防雷引下线连通,因此也是接地的。有多处金属管线引入时,每处都可设防雷EB板,并将这些EB板与MEB板连通。或者先将这些EB板连接成环,再不少于两处与MEB板连通。
     
发表于 2021-1-29 10:58:11 | 显示全部楼层

防雷EB板应与防雷引下线连通,因此也是接地的。有多处金属管线引入时,每处都可设防雷EB板,并将这些EB板与MEB板连通。或者先将这些EB板连接成环,再不少于两处与MEB板连通。
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:58:53 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2021-1-26 14:30
我都是单体建筑设配电间,室外电缆进地库后到单体配电间,在设置总等电位。

车库到配电间这段电缆,如果中间损坏,是不是损坏位置至车库进户位置不安全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则