冷若冰 发表于 2007-6-13 09:25:06

回复:户外电器装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-12 13:18:30</I>)的发言<BR>
<P>我还提了一条:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%; mso-char-indent-count: 2.0"><I>意见稿里,本条文为</I><B>“</B><B>36</B><B>层及</B><B>36</B><B>层以上的住宅,应设火灾自动报警系统”</B>。<I>该条中的“住宅”二字,是否专指“住宅套内”?应予以明确。因为19</I><I>层及以上的住宅,按照现行《火灾自动报警设计规范》,几乎100%</I><I>也是要设置火灾报警系统的(只不过住宅套内无须设置而已)。<o:p></o:p></I></P>
<P><I>参照《高规》的条文,建议新条文修改为</I><B>“36层及36层以上的住宅建筑,除面积小于<st1:chmetcnv UnitName="m2" SourceValue="5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5.00m2</st1:chmetcnv>的卫生间外,应全面设置火灾自动报警系统”。</B></P></DIV>

<P>这里“住宅”的定义应该采用建筑专业的定义,建筑专业认为在这里指的就是整个住宅(包含套内和公共部分),住宅设计规范还有专门的名词解释吧?<BR></P>

冷若冰 发表于 2007-6-13 09:36:24

回复:户外电器装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-12 13:16:39</I>)的发言<BR>
<P>呵呵,我今天无意中找到了我当年给《住宅建筑规范》编制组的反馈意见:</P>
<DIV align=center>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="HEIGHT: 61.45pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 333pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 61.45pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=444>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%; mso-char-indent-count: 2.0"><I>意见稿里,本条文为</I><B>“住宅套内应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”</B>。<I>该条文引起的分歧最多:其一、按照开关配合的概念,套内设置总负荷开关(或隔离开关)最为理想,而采用断路器其实并不适宜。其二、此处所说的“开关电器”,到底是指套内总开关,还是指套内分开关?非常模糊不清,也引起了多起纠纷。而分开关全部采用2P</I><I>或1P+N</I><I>开关时,则造价高且无必要。可是很多省市、地方,都已据此而要求住宅内分开关不得采用单极开关。故规范必须对此作出明确规定。<o:p></o:p></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 125%; mso-char-indent-count: 2.0"><I>建议该条文修改为</I><B>“住宅套内应设置可同时断开相线和中性线的总开关电器”。</B><o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE></DIV></DIV>
<P><BR>我想这条应该不是你一个人提了,据我了解,很多地方提出来了,可是没有采用,编写组认为还是采用断路器,且从文字前后关系,这个开关电器指的就是总断路器,他们认为很清楚了。具体的理由我不记得了。</P>
<P>我们是以一个地区的名义提出的意见,所以得到了文字答复。</P>

大鼻山 发表于 2007-6-13 12:26:06

回复:户外电器装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-6-13 9:20:28</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-12 13:19:43</I>)的发言<BR>大家现在可以去看看此规范,看他们是否听取了我们的意见!!</DIV>
<P><BR>那我问你了:做设计或者审图,你执行现行规范还是执行你自己的意见?</P>
<P>这样的规范,你执行不执行?争执这么多,也就这个目的了,对吧?<BR></P></DIV><BR>对于在实践中无法实施的规范条文,我们可以不予以理会。因为我们是工程师,需要把理论落实到实践中,若实践证明不行的,天王老子的话也是白搭,哈哈<BR>

zzzzzz 发表于 2007-6-13 12:32:45

回复:户外电器装置

<P>这个开关电器指的就是总断路器 </P>
<P>这点赞同。开关电器指的就是到每户的总断路器</P>
<P>理由是"强条"引用的“低压配电设计规范”4.5.6条的要求,TT TN-S系统不装设电器断N线,如需要,应用保护电器把相线和N线一起断开。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-6-13 12:35:43 编辑过」</div>

大鼻山 发表于 2007-6-13 13:17:07

回复:户外电器装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-6-13 12:32:45</I>)的发言<BR>
<P>这个开关电器指的就是总断路器 </P>
<P>这点赞同。开关电器指的就是到每户的总断路器</P>
<P>理由是"强条"引用的“低压配电设计规范”4.5.6条的要求,TT TN-S系统不装设电器断N线,如需要,应用保护电器把相线和N线一起断开。</P></DIV>
<P><BR>兄弟,你引用的4.5.6条不全,把很重要的字词漏掉了,因此引起了歧义。</P>
<P>原文是“N线不宜装设电器把N线断开。。。”,它其实不是你所想表达的意思。<BR></P>

大鼻山 发表于 2007-6-13 13:21:20

回复:户外电器装置

建筑电气5月那篇质疑论文,实际上是有些毛病的。因为作者犯了一个老毛病,认为应急照明可以就近随意引接,只要单独回路就行。这个观点是害人的,是有悖规范的,也降低了应急照明的重要性

大鼻山 发表于 2007-6-13 13:27:07

回复:户外电器装置

<P>最不好玩的是,《建规》编制组的还立即响应,打算下次修改云云。有必要吗?还是搞清楚来龙去脉和事实真相再说吧。</P>
<P>此外,建议《建规》、《高规》的电气条文应该由知名电气专家单独编制,不要随意抓一个就去写规范。民间曾有一种说法,说建规的电气条文是一位给排水工程师出身的同志编写的,离谱吧</P>

冷若冰 发表于 2007-6-13 15:47:19

回复:户外电器装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-13 12:26:06</I>)的发言<BR>
因为我们是工程师,需要把理论落实到实践中,若实践证明不行的,天王老子的话也是白搭,哈哈<BR></DIV>
<P><BR>这样,你的行为本身就失去了依据。可能是你们那个地区对国标的把握比较松。</P>
<P>除了指责规范的缺失,你未能解决规范与你自身行为上的偏差。可能吧,你们那个地区对待规范的态度就是这样的:质疑,然后就想当然的按照个人理解处理,也许不是个人,而是地区的理解处理。深圳和广东地区存在一些地方性法规的,我在审广州、深圳的图纸时就遇到过这些问题,比较普遍。</P>
<P>对了,斑竹,你们广东地区的责任是单位承担还是个人承担?这种行为,个人承担责任就比较好理解。<BR></P>

冷若冰 发表于 2007-6-13 15:57:11

回复:户外电器装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-13 13:27:07</I>)的发言<BR>
<P>最不好玩的是,《建规》编制组的还立即响应,打算下次修改云云。有必要吗?还是搞清楚来龙去脉和事实真相再说吧。</P>
<P>此外,建议《建规》、《高规》的电气条文应该由知名电气专家单独编制,不要随意抓一个就去写规范。民间曾有一种说法,说建规的电气条文是一位给排水工程师出身的同志编写的,离谱吧</P></DIV>
<P><BR>高规、建规的主编单位好像都是公安部门的消防单位。这样的人对消防问题的处理,可能和我们的理解还是有一定差别的。</P>
<P>人家是主管部门,现在工程验收是否合格主要还是消防部门的验收报告,而不是设计部门,这两本规范主要就是对消防问题的规定,你想想了,你能参和进去的可能性是多大。</P>
<P>一帮军人编写的规定让一帮知识分子执行,离谱吧。呵呵~~<BR></P>

zzzzzz 发表于 2007-6-13 22:20:35

回复:户外电器装置

"兄弟,你引用的4.5.6条不全,把很重要的字词漏掉了,因此引起了歧义。
<P>原文是“N线不宜装设电器把N线断开。。。”,它其实不是你所想表达的意思"</P>
<P>你好, 请看一下<a href="http://dqsj.vicp.cc/dispbbs.asp?boardID=17&amp;ID=250&amp;page=1" target="_blank" >2002版的工程建设标准强制性条文 (房屋建筑)部分</A>引用规范时,专门把规范中的不宜的“宜”字去掉了。<BR></P>

冷若冰 发表于 2007-6-13 23:20:44

回复:户外电器装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-6-13 22:20:35</I>)的发言<BR>"兄弟,你引用的4.5.6条不全,把很重要的字词漏掉了,因此引起了歧义。<BR>
<BR></P></DIV><BR>你说的确实对。不过,我觉得应该以单行本为准吧?

冷若冰 发表于 2007-6-14 17:13:01

回复:户外电器装置

鼻斑啊,我看了你的论文,就是今年发表的,实际工程中,你是支持采用RCD的啊。

大鼻山 发表于 2007-6-15 12:58:53

回复:户外电器装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-6-14 17:13:01</I>)的发言<BR>鼻斑啊,我看了你的论文,就是今年发表的,实际工程中,你是支持采用RCD的啊。</DIV>
<P><BR>兄弟你没有深入读透我的文章。不好简单说支持或不支持,同时也要区分庭院灯和路灯。</P>
<P>我在论文里提到的RCD,仅针对短路灵敏性,跟人身安全保障等因素无直接关系。</P>
<P>此外,在设计庭院灯照明时,我们当然通常也会选择RCD,但一般都是“断路器+RCD附件”形式。在业主日后运行不顺利时,我们会口头通知他们自己摘除RCD附件即可(设计院不会出设计变更)。</P>
<P>另外,我的观点仅代表我个人,尚涉及不到广东甚至深圳如何如何。我本人审图就是严格把握国标(不管它合理与否)这是作为设计人员的首要要求,而设计习惯、民规或措施之类我基本不提(即使偶尔提,设计人也可选择不改)。</P>

冷若冰 发表于 2007-6-15 18:08:59

回复:户外电器装置

<P>鼻斑,你的文章谈了这么几个问题吧:</P>
<P>1、该实例的短路电流;</P>
<P>2、保护电器的选择;</P>
<P>3、保护电器灵敏度;</P>
<P>4、接地型式;</P>
<P>5、建议采用II类灯具。</P>
<P>你的结论很清楚的表达了你的意见了。</P>
<P>我原来以为你是不会采用RCD的。你的意思是RCD要有选择的采用。</P>

大鼻山 发表于 2007-6-16 00:58:42

回复:户外电器装置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-6-15 18:08:59</I>)的发言<BR>
<P><BR>如果采用TT系统,则按照现有国标,必须采用RCD。</P>
<P>尽管新的路灯照明规范和我本人都不太推荐在路灯系统里采用TT系统,但若100%、原汁原味地执行我本人的意思,若我一再固执己见的话,则论文在杂志社难以得到发表——因为估计编辑部就有人不同意我的观点,呵呵。没办法,我就把自己的观点修饰得更圆滑一些、更世故一些、更委婉一些<BR></P>
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 户外电器装置