fangyuhehe 发表于 2021-1-19 17:38:10

公建项目,应急照明可以兼做平时照明吗?

各位好!
消防应急照明和疏散指示系统技术标准规范:
3.3.2  应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
……………………
这一条可以做为:应急照明不可以兼做平时照明的依据吗?
项目情况:酒店客房应急照明灯具,酒馆想接入RCU箱,平时受控于RCU,兼做平时照明。
谢谢!


azbe 发表于 2021-1-19 22:13:10

规范不是有直接的规定吗?为啥你要这样“推理”?

libocai 发表于 2021-1-20 17:40:35

公建规范没说应急疏散照明不可以兼做平时照明,但是厂家是说可以。但是规范没说可以,不推荐做。

路过_AK273 发表于 2021-1-21 08:56:34

根据GB51309-2018 第3.6.5-2条的规定是不能兼做平时照明的。

lylvice 发表于 2021-1-21 09:59:09

不可以,规范没说可以就不可以
页: [1]
查看完整版本: 公建项目,应急照明可以兼做平时照明吗?