[求助] 公建项目,应急照明可以兼做平时照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-1-19 17:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好!
消防应急照明和疏散指示系统技术标准规范:
3.3.2  应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
……………………
这一条可以做为:应急照明不可以兼做平时照明的依据吗?
项目情况:酒店客房应急照明灯具,酒馆想接入RCU箱,平时受控于RCU,兼做平时照明。
谢谢!


     
发表于 2021-1-19 22:13:10 | 显示全部楼层
规范不是有直接的规定吗?为啥你要这样“推理”?
     
发表于 2021-1-20 17:40:35 | 显示全部楼层
公建规范没说应急疏散照明不可以兼做平时照明,但是厂家是说可以。但是规范没说可以,不推荐做。
     
发表于 2021-1-21 08:56:34 | 显示全部楼层
根据GB51309-2018 第3.6.5-2条的规定是不能兼做平时照明的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-21 09:59:09 | 显示全部楼层
不可以,规范没说可以就不可以