xiuyou 发表于 2021-1-19 09:31:36

关于插座回路待漏电保护

目前看到的具体条文,都是针对住宅的插座回路要设漏电保护的,那公共建筑的要不要,今天遇到一个甲方咨询我,他们单位的一个宿舍楼,原设计单位只是在大楼进线总箱设了一个总的漏电开关,后面的分箱都没有,甚至宿舍内部的箱子里也没有,所以隔三差五就跳闸,学生们闹死了,问原设计单位,他们说总的不能取消,总箱有了漏电分箱的插座回路可以不要带漏电保护,这样是不是不太合理?因为经常是一个宿舍出问题,整个大楼的都跳闸了。

fusion 发表于 2021-1-19 09:40:47

宿舍设计规范要求除壁挂空调外的插座回路都要设漏电保护

xiuyou 发表于 2021-1-19 09:51:16

fusion 发表于 2021-1-19 09:40
宿舍设计规范要求除壁挂空调外的插座回路都要设漏电保护

感谢,那其他建筑类型见到具体条文了吗。

x01oct 发表于 2021-1-19 10:01:57

GB51348的P76上半页

x01oct 发表于 2021-1-19 10:05:01

这个宿舍配电看来是按住宅力柜设计的,应该说是设计错误,另外解释也是错误的。

每个插座回路都应该设RCD,30mA/0.1s

但是,跳闸问题要另外分析。

zhouke 发表于 2021-1-19 10:09:06

进线总箱设的漏电开关漏电报警不跳闸,插座回路设漏电保护。

树欲静而风不止 发表于 2021-1-19 10:17:48

GBT13955

树欲静而风不止 发表于 2021-1-19 10:18:20

进线总箱设的漏电开关,现在没有规范要求装设了

dqaq 发表于 2021-1-19 10:29:31

可将总漏电开关换成固定延时型,延时时间5s,额定剩余动作电流300mA,然后终端配电箱每个插座回路加装30mA无人为延时的漏电保护。

dqaq 发表于 2021-1-19 10:31:56

最新的规范条文,GB16895.21-2020,63A及以下插座回路,都要设30mA及以下、无人为延时动作的RCD。

贾行家 发表于 2021-1-19 14:36:26

GB 50055,在1993年就规定“移动式日用电器的电源线和插座线路,应装设隔离电器和短路、过载及漏电保护电器”,现行是2011年的,规定没变,就是漏电保护改成剩余电流保护了

wenqi3276 发表于 2021-1-19 14:58:22

6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:

        1  配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;

        2  接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。

不代表 发表于 2021-1-20 08:21:07

不跳才怪呢,体量大,自然的漏电就超300mA了

陨落星辰 发表于 2021-1-20 16:37:15

树欲静而风不止 发表于 2021-1-19 10:18
进线总箱设的漏电开关,现在没有规范要求装设了

大佬,配电室空调动力箱进线90平方,想在这个动力箱下面接几个插座回路,开关需要高分断能力,又需要带漏电保护?有合适的断路器推荐吗?

树欲静而风不止 发表于 2021-1-20 16:49:26

陨落星辰 发表于 2021-1-20 16:37
大佬,配电室空调动力箱进线90平方,想在这个动力箱下面接几个插座回路,开关需要高分断能力,又需要带漏 ...

CM5L
页: [1] 2
查看完整版本: 关于插座回路待漏电保护