是不是应该进线总箱设零序电流保护,插座回路设漏电保护?
低压配电的照明总箱也不设“零序电流保护”的! 先搞清楚零序电流保护、剩余电流动作保护的具体定义吧 mikkk 发表于 2022-1-27 11:23
肯定是总箱的漏电电流设置的太小了,这狗屁设计为了讨好甲方不择手段,这个系统不安全!
呵呵,设置多大安全、合适呢? 300ma500ma1A3A5A ……?
还是静下心,认真看看前面老会员们的解答吧 树欲静而风不止 发表于 2021-1-19 10:18
进线总箱设的漏电开关,现在没有规范要求装设了
说起总箱设漏保这个,以前好多老厂房的动力柜都设置了漏保,不知道哪个规范上要求的。然后一天跳好几次, 这是什么奇葩设计方案,一栋楼的总箱的RCD代替末端回路的RCD保护,也不估算一下各级的正常泄漏电流。 问题不是总箱设不设漏保的问题,而是动作电流、延时时间的设定是否合理。