地下车库的A型箱可以引自本防火分区的消防动力箱吗?
还是单独设个消防照明双切箱比较好。就是觉得有点浪费。
天道酬勤1
发表于 2021-1-12 21:13:55
按照应急照明新规是可以的,但是我这边目前还是老的做法
西瓜皮不瓜
发表于 2021-1-13 08:26:37
在配电间互投
树欲静而风不止
发表于 2021-1-13 08:38:38
单独设个消防照明双切箱,主要是防止按新民规的13.7.15第2条提
fusion
发表于 2021-1-13 10:01:31
不行 得设应急照明双切箱~
二点半太阳
发表于 2021-1-13 10:05:05
依据GB51309,引自本防火分区的消防电源,完全可以。
路过_AK273
发表于 2021-1-13 10:22:09
可以的,只要取自本防火分区的双电源消防配电箱就可以。
二点半太阳
发表于 2021-1-13 11:55:53
GB51348的13.7.15纯粹是添乱。
cad2020
发表于 2021-1-13 16:05:29
建议还是另设,很容易被审图提
afengx
发表于 2021-1-13 17:45:58
GB51309可以,GB51348不行