强弱电间的照明是否必须采用消防配电箱供电
这次审图老师提了2个关于应急照明的意见:1. 强电弱电照明应采用消防配电箱供电。
2. 排烟机房内应设A型应急照明灯作为疏散照明。
想问问大家第一条有依据吗? 这两条好像都没有依据 GB 50352—2005规定电井设应急照明,但这本规范已作废。GB 50352—2019中没有相应的条款。 第1条强弱电井是设置备用照明吧,我们都是从应急照明箱供电的。第2条我们这也有人提,所以我现在机房都是三个灯,备用,应急,疏散,感觉很浪费。 第一个问题在下也很纠结又不让用自带蓄电池又要消防电有些不大点的项目上哪儿弄 排烟机房需要设疏散照明?
消防风机房没必要设疏散照明,消防风机房内平时没有人员值班。 GB51309-2018第3.8.1条“火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志” 你们那审图的提意见都不罗列相关条文的么? 只有火灾时需要正常工作的场所,才需要设备用照明,备用照明应采用消防配电箱供电。不是所有的强弱电间需要 强弱电井是备用照明,用应急照明双切箱供电 排烟机房难道不是公认不设疏散照明和指示标志了吗!?
变电所和消防泵房虽然一般也没人值守,基本大家都是做的 新规是没写吧,消防时仍需要操作的才需要
页:
[1]