消防泵房的排风,补风,送风机是否属于消防电源
水泵房排风补风风机S-2(GDF2.5-4(860m3/h))功率:0.25kW,380V水泵房排风风机P-2(GDF2.5-4(860m3/h))功率:0.25kW,380V
暖通提资如上,是否属于消防电源还是平时电源呢?消防负荷等级为泵房内有消火栓泵和潜污泵 不属于,可以看看山东的答疑 为主要消防设施服务,确保消防设备可靠运行的设备,个人建议按消防用电供电。1、简化配电系统;2、提高设备运行可靠性。 湛蓝色的梦想 发表于 2021-1-11 11:28
为主要消防设施服务,确保消防设备可靠运行的设备,个人建议按消防用电供电。1、简化配电系统;2、提高设备 ...
审图大爷同意吗?这个不客气的能提强条 不代表 发表于 2021-1-11 11:31
审图大爷同意吗?这个不客气的能提强条
目前大部分的省份都能接受。 湛蓝色的梦想 发表于 2021-1-11 11:34
目前大部分的省份都能接受。
我只能说但愿吧 是否消防设备不应该暖通说了算,如果消防设备 ,暖通专业也应该有相应的措施吧 水泵房的送、排风机,是平常通风用的,与消防无关,不属于消防负荷。 关键是其电源取自哪里的问题? 现在一般有两种取法:
1.取自消防泵房的双切箱。
2.取自附近的应急照明双切箱。(其照明引自的地方) 弱弱的问一下,变电所的排风机是消防电源吗?有些变电所里还设置了空调,空调是消防电源吗?这些电源又是接在哪里的呢? hastings 发表于 2021-1-12 09:29
弱弱的问一下,变电所的排风机是消防电源吗?有些变电所里还设置了空调,空调是消防电源吗?这些电源又是接 ...
这些都不是消防负荷,但一般接在变电所的双切箱 hastings 发表于 2021-1-12 09:29
弱弱的问一下,变电所的排风机是消防电源吗?有些变电所里还设置了空调,空调是消防电源吗?这些电源又是接 ...
这是最近山东省的消防答疑,参考 树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 10:14
这是最近山东省的消防答疑,参考
树总您好,您能发一下这个答疑吗?谢谢 轻云舟 发表于 2022-11-8 16:29
树总您好,您能发一下这个答疑吗?谢谢
就这个