账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19451|回复: 21

[问题探讨] 消防泵房的排风,补风,送风机是否属于消防电源

[复制链接]
     
发表于 2021-1-11 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水泵房排风补风风机S-2(GDF2.5-4(860m3/h))功率:0.25kW,380V
水泵房排风风机P-2(GDF2.5-4(860m3/h))功率:0.25kW,380V
暖通提资如上,是否属于消防电源还是平时电源呢?消防负荷等级为泵房内有消火栓泵和潜污泵
发表于 2021-1-11 10:57:10 | 显示全部楼层
不属于,可以看看山东的答疑
QQ图片20210111105657.png
发表于 2021-1-11 11:28:29 | 显示全部楼层
为主要消防设施服务,确保消防设备可靠运行的设备,个人建议按消防用电供电。1、简化配电系统;2、提高设备运行可靠性。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-11 11:31:58 | 显示全部楼层
湛蓝色的梦想 发表于 2021-1-11 11:28
为主要消防设施服务,确保消防设备可靠运行的设备,个人建议按消防用电供电。1、简化配电系统;2、提高设备 ...

审图大爷同意吗?这个不客气的能提强条
发表于 2021-1-11 11:34:08 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-1-11 11:31
审图大爷同意吗?这个不客气的能提强条

目前大部分的省份都能接受。
     
发表于 2021-1-11 11:36:12 | 显示全部楼层
湛蓝色的梦想 发表于 2021-1-11 11:34
目前大部分的省份都能接受。

我只能说但愿吧
     
发表于 2021-1-11 11:47:00 | 显示全部楼层
是否消防设备不应该暖通说了算,如果消防设备 ,暖通专业也应该有相应的措施吧
     
发表于 2021-1-11 21:50:18 | 显示全部楼层
水泵房的送、排风机,是平常通风用的,与消防无关,不属于消防负荷。
发表于 2021-1-12 09:13:43 | 显示全部楼层
关键是其电源取自哪里的问题?
发表于 2021-1-12 09:15:28 | 显示全部楼层
现在一般有两种取法:
1.取自消防泵房的双切箱。
2.取自附近的应急照明双切箱。(其照明引自的地方)
     
发表于 2021-1-12 09:29:15 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,变电所的排风机是消防电源吗?有些变电所里还设置了空调,空调是消防电源吗?这些电源又是接在哪里的呢?
发表于 2021-1-12 10:09:12 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-1-12 09:29
弱弱的问一下,变电所的排风机是消防电源吗?有些变电所里还设置了空调,空调是消防电源吗?这些电源又是接 ...

这些都不是消防负荷,但一般接在变电所的双切箱
发表于 2021-1-12 10:14:17 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-1-12 09:29
弱弱的问一下,变电所的排风机是消防电源吗?有些变电所里还设置了空调,空调是消防电源吗?这些电源又是接 ...

这是最近山东省的消防答疑,参考
QQ图片20210112101259.png
     
发表于 2022-11-8 16:29:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 10:14
这是最近山东省的消防答疑,参考

树总您好,您能发一下这个答疑吗?谢谢
发表于 2022-11-8 16:40:29 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-8 16:29
树总您好,您能发一下这个答疑吗?谢谢

就这个

山东省消防要求.zip

30.51 KB, 下载次数: 29, 下载积分: E币 -5

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则