西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-7 16:04:56

N极具有过电流检测,过电流切断相导体,不切断中性导体的断路器型号推荐

GB 51348-2019 7.6.7.5
在多相回路中,当相电流中的谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量时,应对该中性导体进行过负荷检测及保护,过负荷检测及保护应与通过中性线的电流特性相协调,并应分断相导体而不必分断中性导体。

西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-7 16:07:58

常熟的可以吗

本帖最后由 西瓜皮不瓜 于 2021-1-7 16:09 编辑

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20210107160621.png

树欲静而风不止 发表于 2021-1-7 16:22:15

这个应该就可以

x01oct 发表于 2021-1-7 17:13:06

常熟有,还有几家也有,良信、施耐德好像有

x01oct 发表于 2021-1-7 17:21:02



良信的,好像没有

西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-8 08:33:21

x01oct 发表于 2021-1-7 17:13
常熟有,还有几家也有,良信、施耐德好像有

施耐德的我看了,对N极没有特别说明。国产几个知名品牌,对N极有要求,但是和规范的过电流检测,又好像有点区别。

RaymondLee 发表于 2021-1-8 09:36:36

本帖最后由 RaymondLee 于 2021-1-8 09:43 编辑

西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-8 08:33
施耐德的我看了,对N极没有特别说明。国产几个知名品牌,对N极有要求,但是和规范的过电流检测,又好像有 ...
其实没必要N不分断,只要N后于相分断就可以了。

西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-8 09:40:57

RaymondLee 发表于 2021-1-8 09:36
其实没必要N不分断,只要N后于相分断就可以了。

不是分断N,规范要求N极装设过电流检测,过电流断开相导体,N不断

keyuhe 发表于 2021-1-8 11:57:16

正泰NM8系列的4D--N极安装过流脱扣器元件,且N极始终接通。

x01oct 发表于 2021-1-8 18:27:04

西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-8 08:33
施耐德的我看了,对N极没有特别说明。国产几个知名品牌,对N极有要求,但是和规范的过电流检测,又好像有 ...

刚问了施耐德的人,回复如下:

NSX断路器选3极的,配MIC5系列的脱扣器,加中性线互感器,中性线互感器可以连接到脱扣器上,可以实现过流后让断路器动作,中性线不动作。
(MIC5系列的脱扣器价格比较贵)

西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-11 08:35:38

x01oct 发表于 2021-1-8 18:27
刚问了施耐德的人,回复如下:

NSX断路器选3极的,配MIC5系列的脱扣器,加中性线互感器,中性线互感器 ...

感谢大佬{:1_428:}

猪小明 发表于 2021-1-21 14:57:01

{:1_428:}西瓜王带我飞啊

hhpower 发表于 2021-3-8 09:51:18

学习了。厂商产品跟不上规范的脚步了。。。