账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5732|回复: 12

[问题探讨] N极具有过电流检测,过电流切断相导体,不切断中性导体的断路器型号推荐

[复制链接]
     
发表于 2021-1-7 16:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51348-2019 7.6.7.5
  在多相回路中,当相电流中的谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量时,应对该中性导体进行过负荷检测及保护,过负荷检测及保护应与通过中性线的电流特性相协调,并应分断相导体而不必分断中性导体。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-1-7 16:07:58 | 显示全部楼层

常熟的可以吗

本帖最后由 西瓜皮不瓜 于 2021-1-7 16:09 编辑

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20210107160621.png
QQ截图20210107160621.png
发表于 2021-1-7 16:22:15 | 显示全部楼层
这个应该就可以
     
发表于 2021-1-7 17:13:06 | 显示全部楼层
常熟有,还有几家也有,良信、施耐德好像有
     
发表于 2021-1-7 17:21:02 | 显示全部楼层
2021.01.07-1.JPG

良信的,好像没有
     
 楼主| 发表于 2021-1-8 08:33:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-7 17:13
常熟有,还有几家也有,良信、施耐德好像有

施耐德的我看了,对N极没有特别说明。国产几个知名品牌,对N极有要求,但是和规范的过电流检测,又好像有点区别。
     
发表于 2021-1-8 09:36:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 RaymondLee 于 2021-1-8 09:43 编辑
西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-8 08:33
施耐德的我看了,对N极没有特别说明。国产几个知名品牌,对N极有要求,但是和规范的过电流检测,又好像有 ...

其实没必要N不分断,只要N后于相分断就可以了。 1.png
     
 楼主| 发表于 2021-1-8 09:40:57 | 显示全部楼层
RaymondLee 发表于 2021-1-8 09:36
其实没必要N不分断,只要N后于相分断就可以了。

不是分断N,规范要求N极装设过电流检测,过电流断开相导体,N不断
     
发表于 2021-1-8 11:57:16 | 显示全部楼层
正泰NM8系列的4D--N极安装过流脱扣器元件,且N极始终接通。
     
发表于 2021-1-8 18:27:04 | 显示全部楼层
西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-8 08:33
施耐德的我看了,对N极没有特别说明。国产几个知名品牌,对N极有要求,但是和规范的过电流检测,又好像有 ...

刚问了施耐德的人,回复如下:

NSX断路器选3极的,配MIC5系列的脱扣器,加中性线互感器,中性线互感器可以连接到脱扣器上,可以实现过流后让断路器动作,中性线不动作。
(MIC5系列的脱扣器价格比较贵)

     
 楼主| 发表于 2021-1-11 08:35:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-8 18:27
刚问了施耐德的人,回复如下:

NSX断路器选3极的,配MIC5系列的脱扣器,加中性线互感器,中性线互感器 ...

感谢大佬
     
发表于 2021-1-21 14:57:01 | 显示全部楼层
西瓜王带我飞啊
     
发表于 2021-3-8 09:51:18 | 显示全部楼层
学习了。厂商产品跟不上规范的脚步了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则