JHL123321 发表于 2021-1-4 11:38:43

电动机起动问题

关于发电机容量可以启动的最大电动机功率问题,手册三版和四版差异较大

JHL123321 发表于 2021-1-4 11:43:09

本帖最后由 JHL123321 于 2021-1-4 11:59 编辑

特别是按发电机过载能力选时,四版忽略了三版的电压微降因素和发电机过载因素,我觉得这两个因素是整个公式的两大精髓,四版怎么给忽略了取消了{:1_428:},把西瓜弄丢啦{:1_428:}

JHL123321 发表于 2021-1-4 11:49:48

四版吧启动容量具体化了,加了一个启动系数C,为降压系数K的2二次方倒数,应该是不够准确的吧,二次方只是启动电流的,容量还包括电压的,应该是三次方比较准确,这修改变化创新还是得在完全搞清的情况下进行比较好,当然这是正偏差问题不大{:1_428:}

JHL123321 发表于 2021-1-4 11:56:54

四版还增加了一个启动功率因数而且乘了P,功率乘以功率因数是什么玩意{:1_428:},太离谱了吧{:1_428:}。四版这一套倒是和民规如出一辙,是和民规协同了吗,缺乏自主分析的引用协同还是要不得的{:1_428:},
好好的正道放弃了,怎么轱辘到民规沟里去了{:1_428:}