账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2927|回复: 3

[问题探讨] 电动机起动问题

[复制链接]
     
发表于 2021-1-4 11:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于发电机容量可以启动的最大电动机功率问题,手册三版和四版差异较大
     
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:43:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2021-1-4 11:59 编辑

特别是按发电机过载能力选时,四版忽略了三版的电压微降因素和发电机过载因素,我觉得这两个因素是整个公式的两大精髓,四版怎么给忽略了取消了,把西瓜弄丢啦
     
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:49:48 | 显示全部楼层
四版吧启动容量具体化了,加了一个启动系数C,为降压系数K的2二次方倒数,应该是不够准确的吧,二次方只是启动电流的,容量还包括电压的,应该是三次方比较准确,这修改变化创新还是得在完全搞清的情况下进行比较好,当然这是正偏差问题不大
     
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:56:54 | 显示全部楼层
四版还增加了一个启动功率因数而且乘了P,功率乘以功率因数是什么玩意,太离谱了吧。四版这一套倒是和民规如出一辙,是和民规协同了吗,缺乏自主分析的引用协同还是要不得的
好好的正道放弃了,怎么轱辘到民规沟里去了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则