树欲静而风不止
发表于 2020-12-31 10:30:25
geniushzw 发表于 2020-12-31 10:21
那我明白为什么甲方一定让我改五线了。那如果抽屉柜也换掉,是可以改成4线的是吧。
可以的
geniushzw
发表于 2020-12-31 15:03:12
树欲静而风不止 发表于 2020-12-31 10:30
可以的
好的,谢谢树总
dqaq
发表于 2020-12-31 15:20:37
geniushzw 发表于 2020-12-31 09:42
谢谢,树总。我想问,如果低压出线柜的抽屉柜已经做好的,是不是就定好了5线,不能改4线了?改4线还得重 ...
只要变压器电源总开关或母联开关没用四极,你引出TN-S、TN-C、TN-C-S都可以。