geniushzw 发表于 2020-12-28 16:55:44

关于变电所出线的问题

今天遇到一个项目,甲方再原建筑旁150米新建了个1000平米左右的实验室,要从原建筑的一层变电室拉一根总进线。我按TN-C-S,4根线进总配母排,再分5根线。但是甲方管变电室的人一直和我说他变电室只能出五线,不能出四线?是低压配电柜的型号问题嘛?

贾行家 发表于 2020-12-28 17:12:34

不是型号问题,是脑子问题。不过五芯就五芯呗,买电缆按五芯给钱就行。

swdswd 发表于 2020-12-28 20:58:34

能出五根何不出4根呢????…

x01oct 发表于 2020-12-28 22:12:03

2#楼的回复已经很到位了~{:1_428:}~

荣知事 发表于 2020-12-28 23:53:23

如果其配电室总开关处有漏电保护,出线就不可以出4根啦。重复接地会导致漏电保护动作。

自由的零线 发表于 2020-12-29 07:10:55

变压器从中性点就分开为pe和n,即到低压柜前端已经5根线了,如果在拉出TNCS,是拉出N线还是PE线?

geniushzw 发表于 2020-12-29 10:04:09

贾行家 发表于 2020-12-28 17:12
不是型号问题,是脑子问题。不过五芯就五芯呗,买电缆按五芯给钱就行。

贾总,我没太明白你的话。我按TNCS做,低压配电柜能否只出4根线?如果不能出,大概的可能性是什么?

geniushzw 发表于 2020-12-29 12:50:15

自由的零线 发表于 2020-12-29 07:10
变压器从中性点就分开为pe和n,即到低压柜前端已经5根线了,如果在拉出TNCS,是拉出N线还是PE线?

那这种情况,是否只能按TNS去做,不能按TNCS做?

贾行家 发表于 2020-12-29 13:09:03

本帖最后由 贾行家 于 2020-12-29 13:11 编辑

geniushzw 发表于 2020-12-29 10:04
贾总,我没太明白你的话。我按TNCS做,低压配电柜能否只出4根线?如果不能出,大概的可能性是什么?
你的想法可以,没有问题,至于理论上的说法,我记得建筑电气发过凌志敏的论文,打字太费事,你看看能不能搜索到,简单说变电所低压侧系统除了IT引不出来,其他的都能引出来。但是人家要求五芯你就按五芯配就好了,也没问题。既然大家的方案都没问题,当然按业主方的意思行事了。

西瓜皮不瓜 发表于 2020-12-30 08:34:41

哈哈,二楼回复很到位。{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2020-12-30 09:22:25

楼主看看这个图片就知道了

geniushzw 发表于 2020-12-31 09:42:05

树欲静而风不止 发表于 2020-12-30 09:22
楼主看看这个图片就知道了
谢谢,树总。我想问,如果低压出线柜的抽屉柜已经做好的,是不是就定好了5线,不能改4线了?改4线还得重新换抽屉柜?是不是这个原因?

zhouke 发表于 2020-12-31 09:49:06

若变压器主开关带漏电保护(没见过)则不能引出TN-C-S配电回路。

树欲静而风不止 发表于 2020-12-31 10:15:43

geniushzw 发表于 2020-12-31 09:42
谢谢,树总。我想问,如果低压出线柜的抽屉柜已经做好的,是不是就定好了5线,不能改4线了?改4线还得重 ...

定制好了,是不能改的

geniushzw 发表于 2020-12-31 10:21:57

树欲静而风不止 发表于 2020-12-31 10:15
定制好了,是不能改的

那我明白为什么甲方一定让我改五线了。那如果抽屉柜也换掉,是可以改成4线的是吧。