轻云舟 发表于 2020-12-25 17:08:01

MEN板与PE板连接导体有要求吗?被专家提了

这两个图一个是我画的,一个规范原文。专家原话是:接MEB端子板导体不符合规范要求。

轻云舟 发表于 2020-12-25 17:09:35

是不是我所引用的规范是设备到meb连接的导体,不是meb与pe连接的导体?

insert 发表于 2020-12-25 17:57:58

用PE线将PE板和MEB板联结,任老新书有个图很直观,但我不懂上传{:1_428:}

轻云舟 发表于 2020-12-25 21:55:32

insert 发表于 2020-12-25 17:57
用PE线将PE板和MEB板联结,任老新书有个图很直观,但我不懂上传

谢谢!上传就是你可以先用微信截图,复制到桌面。回复框的时候右边有个高级模式,进去就能上传图片了!

xtuxumeng 发表于 2020-12-26 12:05:49

按规范PEN(PE)母排到MET定义为保护接地导体,按PE导体选截面

轻云舟 发表于 2020-12-26 20:56:44

xtuxumeng 发表于 2020-12-26 12:05
按规范PEN(PE)母排到MET定义为保护接地导体,按PE导体选截面

谢谢,那我选单芯25的铜线没啥问题吧?

xtuxumeng 发表于 2020-12-26 22:34:32

轻云舟 发表于 2020-12-26 20:56
谢谢,那我选单芯25的铜线没啥问题吧?

按这条选截面

轻云舟 发表于 2020-12-28 09:23:25

xtuxumeng 发表于 2020-12-26 22:34
按这条选截面

好的,谢谢,请问这是哪个规范?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-28 11:02:14

应该还偏大了

贾行家 发表于 2020-12-28 14:48:23

什么狗屁专家

荣知事 发表于 2020-12-29 00:02:50

这个所谓的MEB的端子板是不应该流过故障电流的,即使有接地故障电流(非保护导线中电流)220V÷4Ω多少电流是有限的。一般不会导致过电流发生。

轻云舟 发表于 2020-12-29 09:53:07

树欲静而风不止 发表于 2020-12-28 11:02
应该还偏大了

树总,我还想请问下照度计算和均匀度的计算方法出自哪本规范?专家让我出计算书,以前都是天正算个平均照度就行了,这次可能得罪专家了,哈哈

insert 发表于 2020-12-29 10:37:47

之前一直用的25的铜导体。。。

轻云舟 发表于 2020-12-29 10:52:30

insert 发表于 2020-12-29 10:37
之前一直用的25的铜导体。。。

谢谢,这是任老的新书吗,对设计帮助大吗?

天道酬勤1 发表于 2020-12-29 11:07:22

轻云舟 发表于 2020-12-29 09:53
树总,我还想请问下照度计算和均匀度的计算方法出自哪本规范?专家让我出计算书,以前都是天正算个平均照 ...

用天正选几个主要功能房间,然后软件直接生成照度计算书就可以了,我还碰到过要电压损失计算,热稳定校验结果,短路电流校验结果,所有功能房间的照度,LPD、UGR计算书的,某地市审图专家,关键还是个三层办公楼{:1_430:}