用天正选几个主要功能房间,然后软件直接生成照度计算书就可以了,我还碰到过要电压损失计算,热稳定校验 ...
我也遇到过提供电压损失计算,热稳定校验结果,短路电流计算书的,我都是拿出大学课本比着公式抄的,有的原始数据都是蒙的,像计算短路电流的时候有个数据是上一级变电站变压器出口断路器的断流容量,我上哪知道去?直接蒙一个反正他也不认真看 估计就是偏大了,可以在沟通一下。现在就是这样,他说规范小了就叫你随意提高标准,觉得大了又说你不符合规范了 mofei0312 发表于 2020-12-29 15:49
估计就是偏大了,可以在沟通一下。现在就是这样,他说规范小了就叫你随意提高标准,觉得大了又说你不符合规 ...
对,有可能! 树欲静而风不止 发表于 2020-12-28 11:02
应该还偏大了
想不通为什么还有最大值呢?大了不好吗 天道酬勤1 发表于 2020-12-29 11:07
用天正选几个主要功能房间,然后软件直接生成照度计算书就可以了,我还碰到过要电压损失计算,热稳定校验 ...
我碰到过要求所有的厕所全部要合照度规范,所有的厕所尺寸大小都不一样,但是都是一个或两个蹲坑,差不多10个厕所,都要算,关键是这个厕所选了7w灯,另外一个厕所用7w就超标。认真算的话这些厕所灯都不统一,这个7w,哪个10w,这个4w。这种图出出去会给甲方骂死。大家说吾为之奈何 总感觉你这有问题。SPD跟这个连接很奇怪是不是你们都这样,你可以跟同事或以前项目对比一下 lylvice 发表于 2021-1-5 12:13
总感觉你这有问题。SPD跟这个连接很奇怪是不是你们都这样,你可以跟同事或以前项目对比一下
我们都这样画,可能和别的画法不太一样。具体接线就是相应的端子跟零火地相接,大概这样画也没错吧? 轻云舟 发表于 2020-12-28 09:23
好的,谢谢,请问这是哪个规范?
16895.3-2017 进线PE为10方线,按规范等电位联结线6方即可,估计图审嫌你选大了{:1_428:}
页:
1
[2]