消防风机的控制线路和信号线路的导线根数如何确定?19D101-1里说的阀到模块的导线根数是指到防火阀的根数?
但是看了下别人的图似乎并不满足?
至防火阀,至消控室还有至模块箱的导线到底是多少?应该如何来确认?
乱的很,就那个手动控制线,3芯,4芯,5芯,6芯,7芯都有见到,反正按图集16D303是3芯,7芯的解释是江苏这边手动盘是独立设置的,而且原来的多线控制盘还不能少,所以来个3+4芯。消控室至模块箱没有直接导线,就是火警信号总线+电源线。 查询所选品牌样本确定 本帖最后由 小菜 于 2020-12-22 15:29 编辑
这个双速风机的配电做错了,一次接线不对,而且低速接触器选得太小了{:1_428:}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
回小镇农民:重要的设备,接触器应按2类配合选,即使是低速也如此,因为低速烧坏同样导致高速无法正常运行。低速回路导线选那么小,需要进行短路灵敏度和热稳定校验。一次接线如不是非标电动机,应该是两接触器(3Y+Y/3Y)的接线方案。
阀到模块箱,如果是常开阀,280度关闭的,就两根线;如果是每层的,是常闭的,则是4根线 风机控制箱到模块箱,则是12根 手动控制线,3根 树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 14:45
阀到模块箱,如果是常开阀,280度关闭的,就两根线;如果是每层的,是常闭的,则是4根线
多谢解惑,但是第一张图是截自19DX101-1 7-14里的,有一栏是阀到消防现场模块导线根数,为什么他的常开280排烟阀却是6根线