账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5632|回复: 9

[求助] 消防排烟风机的联动

[复制链接]
     
发表于 2020-12-22 12:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防风机的控制线路和信号线路的导线根数如何确定? QQ截图20201222115121.png QQ截图20201222115839.png
19D101-1里说的阀到模块的导线根数是指到防火阀的根数?
但是看了下别人的图似乎并不满足?
至防火阀,至消控室还有至模块箱的导线到底是多少?应该如何来确认?
     
发表于 2020-12-22 12:22:09 | 显示全部楼层
乱的很,就那个手动控制线,3芯,4芯,5芯,6芯,7芯都有见到,反正按图集16D303是3芯,7芯的解释是江苏这边手动盘是独立设置的,而且原来的多线控制盘还不能少,所以来个3+4芯。消控室至模块箱没有直接导线,就是火警信号总线+电源线。
     
发表于 2020-12-22 13:39:30 | 显示全部楼层
查询所选品牌样本确定
     
发表于 2020-12-22 14:02:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2020-12-22 15:29 编辑

这个双速风机的配电做错了,一次接线不对,而且低速接触器选得太小了
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
回小镇农民:重要的设备,接触器应按2类配合选,即使是低速也如此,因为低速烧坏同样导致高速无法正常运行。低速回路导线选那么小,需要进行短路灵敏度和热稳定校验。一次接线如不是非标电动机,应该是两接触器(3Y+Y/3Y)的接线方案。


点评

按容量看,应该是YDT-6/4(Y/Y)接线。  发表于 2020-12-22 15:17
高、低速风机共用一个断路器时,未注意电缆与断路器的配合。很多设计,都忽略了这个问题。  发表于 2020-12-22 15:09
发表于 2020-12-22 14:45:49 | 显示全部楼层
阀到模块箱,如果是常开阀,280度关闭的,就两根线;如果是每层的,是常闭的,则是4根线
发表于 2020-12-22 14:49:11 | 显示全部楼层
风机控制箱到模块箱,则是12根
发表于 2020-12-22 14:49:48 | 显示全部楼层
手动控制线,3根
     
 楼主| 发表于 2020-12-22 15:08:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 14:45
阀到模块箱,如果是常开阀,280度关闭的,就两根线;如果是每层的,是常闭的,则是4根线

多谢解惑,但是第一张图是截自19DX101-1    7-14里的,有一栏是阀到消防现场模块导线根数,为什么他的常开280排烟阀却是6根线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则