x01oct 发表于 2020-12-17 10:38:07

小镇农民 发表于 2020-12-17 10:17
谢谢树总的解答。
    在民标的实施指南中,对第3.2.7条是这样注释的:
    “大中型商场、超市营业厅 ...

实施指南这种东西,看看就得了,不能当真。实施指南既不能作为设计依据,也不能作为对规范的解读,看它干啥?

这东西比审图要点还烂,审图要点起码还是指引审图人员的,设计人员看了还能了解个审图的大概方向。实施指南也就是在规范刚出来的时候,扯扯淡用的。

zhj529 发表于 2020-12-18 22:31:33

zhouke 发表于 2020-12-16 14:42
“特大型和大型车库应按一级负荷供电”是指该工程的电源应满足一级负荷的供电要求。该工程内的各类负荷应按 ...

条文哪里有说明?

zhouke 发表于 2020-12-19 17:51:27

zhj529 发表于 2020-12-18 22:31
条文哪里有说明?
7.4.1根据《供配电系统设计规范》GB 50052对负荷等级的分类要求,参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16对机动车库负荷等级的分类要求,结合各类车库的特点,对特大型和大型车库提出应按一级负荷供电的要求,强调了各类建筑物附设的车库负荷等级要求。车库内各类用电设备应根据其对供电可靠性要求确定其负荷等级。附建式车库应包括停车位、行车道、管理室等,仅设置零星停车间时,不在此列。

insert 发表于 2020-12-20 14:49:47

实施指南只能表达编制组的态度和意图吧,编制组的态度也觉得没有必要有一二级负荷,但因为有车库火规在那卡着,始终不好放开说

canghaicha 发表于 2020-12-31 08:02:46

普通照明三级

yangyang7201 发表于 2020-12-31 08:28:46

非常不幸,经过标准、条文说明、实施指南以及“问答”的一系列反复“加工”,本来没问题也变得有问题了!

白云悠悠 发表于 2021-1-4 16:22:44

手上一个3千平车库的初步设计,看干线图设计的二级负荷

lylvice 发表于 2021-1-5 12:19:13

车库你看有多少车。这个回复就是这个意思大概。
审图嘛你回一次,过了就算了。不过他让咋改就咋改。不行打电话商量一下。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 问题来了,大型车库的普通照明到底是几级负荷。