javarevolution 发表于 2020-12-14 16:12:42

消防负荷单相接地故障保护

最近在纠结单相接地故障保护的灵敏度问题。19版数据手册和任老新书里,都有用断路器做接地故障保护时的铜芯电缆最大长度表。此表格中的配电距离在瞬动倍数取10倍的情况下,短得超乎想象。那么问题来了:
1、大型高层住宅小区,地下室面积很大,从变配电间到防火分区和单元楼距离很远(200多米,一类高层本身还有100米高),分区内配电小间配出的车库照明回路也很长,几乎没法满足表格中的距离要求。如果截面放大,有的甚至要放大4、5级。如果靠长延时兼接地故障保护,切断时间又难以满足要求(新民标要求32A以下的0.4s切断,末端照明都是32A以下)。如果塑壳断路器选用短延时型,降低瞬动整定值或可解决,但末端的微断怎么办?
2、消防负荷,没有过载保护,当瞬动灵敏度不满足要求时,末端接地故障电流很小的情况下,线路将无法切断。这种情况怎么解决?
希望大师们解惑!

树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 17:04:47

其实楼主的1,2是一个问题,都是设计中应避免的情况。远距离的供电,校验接地故障保护灵敏度,如果不满足,需要增大电缆截面,调整供电方案

树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 17:06:06

普通负荷,可以末端选用B型脱扣曲线的断路器(微断),或加上剩余电流保护器(现在路灯线路上常用)

dqaq 发表于 2020-12-14 18:34:06

本帖最后由 dqaq 于 2020-12-14 18:36 编辑

基本处理思路是以大截面积干线长度换小截面积终端回路长度,从而减小短路回路总阻抗。具体作法是改变系统结构,现场设置多只终端配电箱,尽量减小小截面积终端回路长度。配电小间中间配电箱按分区树干方式,配电到终端配电箱,因干线数量少,加大干线截面积耗费增加不多。中间配电箱低断还可选微处理器式脱扣器,降低瞬时脱扣器动作电流倍数,使得干线可以延长。从而达到以干线长度换终端回路长度的目的。

dqaq 发表于 2020-12-14 18:35:11

消防负荷,如果是分散布置得风机类负荷,同样可以采用双回路树干式配电。

小菜 发表于 2020-12-14 20:35:04

本帖最后由 小菜 于 2020-12-15 09:54 编辑

第2个问题,没有过载保护,大概率断路器会烧坏,所以线路保护还是应该有过负荷(或者叫过电流?)保护。
住宅小区,供电部门设计前端,设计院只做表后,导致许多回路无法准确计算,有问题的回路多得很

自由的零线 发表于 2020-12-15 07:00:34

看楼主的解决方法有个疑问,个人理解塑壳的短延时应该是用来保证尽可能不跳闸的手段,所以要保证单相接地灵敏度应该选择关闭短延时而非设置短延时,不知道理解的是否正确

javarevolution 发表于 2020-12-15 09:24:52

树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 17:04
其实楼主的1,2是一个问题,都是设计中应避免的情况。远距离的供电,校验接地故障保护灵敏度,如果不满足, ...

我现在的情况是,施工图审查已经通过了,但是之前因为没有关注灵敏度问题,最近看资料时才知道这个事,回头看图纸发现很多地方距离太长,不满足要求。有点慌{:1_421:}
供电半径原来一直按200米左右控制,局部有250米的。如果按树总说的按灵敏度控制距离,我个人觉得表格里的距离都太短了,普遍只有几十米,变电所会不会太多?也不知道我理解对不对啊

javarevolution 发表于 2020-12-15 09:26:10

树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 17:06
普通负荷,可以末端选用B型脱扣曲线的断路器(微断),或加上剩余电流保护器(现在路灯线路上常用)

地下车库用LED灯具,B型微断会导致经常意外跳闸吗?或者C10A的断路器配2.5平方电线呢?

javarevolution 发表于 2020-12-15 09:31:11

dqaq 发表于 2020-12-14 18:34
基本处理思路是以大截面积干线长度换小截面积终端回路长度,从而减小短路回路总阻抗。具体作法是改变系统结 ...

理解您的做法了,靠加大干线截面或者选用电子脱扣断路器,末端增加终端配电箱。我现在的想法是,长距离配电的都选用带接地保护的电子脱扣断路器。

javarevolution 发表于 2020-12-15 09:32:59

dqaq 发表于 2020-12-14 18:35
消防负荷,如果是分散布置得风机类负荷,同样可以采用双回路树干式配电。

现在已经出图了,消防负荷太慌了{:1_421:}普通负荷还能靠过载保护跳闸,最多是时间不满足要求,消防负荷我怕出了故障之后引起电气火灾{:1_421:}

javarevolution 发表于 2020-12-15 09:35:07

小菜 发表于 2020-12-14 20:35
第2个问题,没有这载保护,大概率断路器会烧坏,所以线路保护还是应该有过负荷(或者叫过电流?)保护。
...

消防负荷不设过载保护,一般是单磁脱扣,所以一旦灵敏度不满足,更麻烦。发生接地故障时,电流比一般过载大得多,但又达不到瞬动跳闸的值

javarevolution 发表于 2020-12-15 09:36:43

自由的零线 发表于 2020-12-15 07:00
看楼主的解决方法有个疑问,个人理解塑壳的短延时应该是用来保证尽可能不跳闸的手段,所以要保证单相接地灵 ...

我的理解是,短延时整定值一般可以做到3~5In,选择短延时断路器,实际上是降低了瞬动整定值,使得故障电流很小时,也能够脱扣

小菜 发表于 2020-12-15 09:57:22

消防负荷的配电线路,不设置过电流保护(暂且不用引起他人反感的过负荷保护)就是错误的做法

树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:11:12

javarevolution 发表于 2020-12-15 09:24
我现在的情况是,施工图审查已经通过了,但是之前因为没有关注灵敏度问题,最近看资料时才知道这个事,回 ...

正常来说,照明配电箱供电半径30--50米,配电干线250米以内,应该差不多
页: [1] 2 3
查看完整版本: 消防负荷单相接地故障保护