遇到过这样的问题,我的做法是加了短延时,但是有些选择性就满足不了了。
比如,配电箱的进线电缆200m,加了短延时能满足灵敏度了;但是配电箱的出线都是微断,瞬跳10In,可能比上一级的短延时还大……
L446231510
发表于 2020-12-15 15:58:31
我们这边一般消防配电线路的断路器是设置有过负荷保护的,只有末端供电回路继电器不设置过负荷保护(末端的断路器不设置过负荷保护或放大两级选择额定电流)。如果要求消防负荷供电系统内的开关都不设置过负荷保护,那变压器低压侧是不是也不能设,高压系统也不能设。
树欲静而风不止
发表于 2020-12-15 16:18:07
quanquancircles 发表于 2020-12-15 15:07
遇到过这样的问题,我的做法是加了短延时,但是有些选择性就满足不了了。
比如,配电箱的进线电缆200m,加 ...
末端微断,如果用10A的,速断100A,还好
JacoLam
发表于 2020-12-15 16:19:39
quanquancircles 发表于 2020-12-15 15:01
加大PE这个方法“好用”么?电缆4+1/3+2的多,5芯的我没怎么用过……
照明回路可以用降低瞬动脱扣的整定倍数解决,很多时候都是直接启动的电动机回路难以满足灵敏度,3+2的线改为4+1,但是要特别注明与相线等截面的是PE线,否则施工单位很有可能把等截面的那根接到中性线上。
JacoLam
发表于 2020-12-15 16:20:48
quanquancircles 发表于 2020-12-15 15:01
加大PE这个方法“好用”么?电缆4+1/3+2的多,5芯的我没怎么用过……
PE线的阻抗在分母那里,效果理论上是很明显的。
x01oct
发表于 2020-12-15 17:58:15
quanquancircles 发表于 2020-12-15 15:01
加大PE这个方法“好用”么?电缆4+1/3+2的多,5芯的我没怎么用过……
5芯等截面厂家有产品,但实际很少用到,估计也没有什么存货,要订货,实际交付周期可能有问题,或者补货困难,不太建议大截面采用5芯等截面电缆。
x01oct
发表于 2020-12-15 17:59:56
JacoLam 发表于 2020-12-15 16:19
照明回路可以用降低瞬动脱扣的整定倍数解决,很多时候都是直接启动的电动机回路难以满足灵敏度,3+2的线 ...
你这个更麻烦
但是接错一般不会,PE线外皮有要求的。
JacoLam
发表于 2020-12-15 23:15:48
x01oct 发表于 2020-12-15 17:59
你这个更麻烦
但是接错一般不会,PE线外皮有要求的。
你不注明的话,订货的时候就会出错了,一般4+1都是PE线最小的。
JacoLam
发表于 2020-12-15 23:18:34
x01oct 发表于 2020-12-15 17:59
你这个更麻烦
但是接错一般不会,PE线外皮有要求的。
最简单的做法就是全部做电子式脱扣器,搞短延时脱扣,或者加漏电保护。
x01oct
发表于 2020-12-16 09:17:15
JacoLam 发表于 2020-12-15 23:18
最简单的做法就是全部做电子式脱扣器,搞短延时脱扣,或者加漏电保护。
贵,我做过很多项目,最后到现场一看,电子脱扣器全都给换成热磁的了
mofei0312
发表于 2020-12-16 10:54:46
看情况加漏保吧,供电半径做小些
mofei0312
发表于 2020-12-29 14:10:02
上面是1;
2,消防负荷我能想到的就是增大截面了