负荷分组配电方案
本帖最后由 chaoxy119 于 2020-12-11 11:06 编辑请教一下,防火规范里的例图,
1、是否圈注的三个断路器实现三锁两钥匙?
2、假如左侧I路电源失电,母联闭合。最左端的应急母线段就会失电啊 ,没问题吗?
3、负荷分组,不应该是消防和非消防分设母线段吗?为什么消防负荷和一特负荷还是共用应急母线段?
4、指南里,下图是否有问题呢?
按现在的要求,消防应急母线和重要母线应该是分开的 树总,帮忙回复一下啊{:1_452:} x01oct 发表于 2020-12-11 15:13
按现在的要求,消防应急母线和重要母线应该是分开的
有这个规定吗? 1.这三个开关需要闭锁,电气或机械都行。
2.有问题,楼主发现了
3.可以,发电机保证消防和重要负荷(不过我们一般两边分开,一边消防,一边重要) 树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 14:24
1.这三个开关需要闭锁,电气或机械都行。
2.有问题,楼主发现了
3.可以,发电机保证消防和重要负荷(不过 ...
树总,4图里,应急母线段放在中间也没啥问题吧(大多数情况下,我们都是放在两侧)。它存在的问题是否和2一样?如果把1QS 3QS,换成断路器,并与7QF,实现三锁两钥匙,应该就OK了吧?感谢! chaoxy119 发表于 2020-12-15 09:53
树总,4图里,应急母线段放在中间也没啥问题吧(大多数情况下,我们都是放在两侧)。它存在的问题是否和2 ...
是的。优点:关键时候甩负荷方便些。缺点:人为增加了级数。 树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:05
是的。优点:关键时候甩负荷方便些。缺点:人为增加了级数。
一般见到的都是把应急段放在两侧,放到中间第一次间,感觉很怪呢。假如两路电源都停电时,中间母联的状态是不是不好判断,如果是闭合的,那发电机的两路输出通过3QF 4QF 7QF ,短路了?? chaoxy119 发表于 2020-12-15 10:18
一般见到的都是把应急段放在两侧,放到中间第一次间,感觉很怪呢。假如两路电源都停电时,中间母联的状态 ...
不是短路,只是线路并联了 树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:25
不是短路,只是线路并联了
是的是的,我说错了 。并联就有问题呗,两路电缆的大小不一定一样,会导致负荷分配的变化,所以应急母线段还是不能放在中间呗。 azbe 发表于 2020-12-14 10:38
有这个规定吗?
老规范:备用电源的负荷严禁接入应急供电系统
新规范:其他负荷不得接入应急供电回路 chaoxy119 发表于 2020-12-15 10:30
是的是的,我说错了 。并联就有问题呗,两路电缆的大小不一定一样,会导致负荷分配的变化,所以应急母线 ...
负荷分配(应该没有这样的问题,母联都接着那),但电缆截面不一样,可能存在开关无法有效保护电缆的问题 树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:37
负荷分配(应该没有这样的问题,母联都接着那),但电缆截面不一样,可能存在开关无法有效保护电缆的问题
假如两段应急母线段容量不一样(比如我们经常一段为消防母线段,一段为重要母线段),相当于两根发电机过来的电缆在联络后的母线段上并联(相当于双拼电缆,虽然每段有自己的断路器),电缆截面小的电流小,电缆截面大的有可能烧毁。 chaoxy119 发表于 2020-12-15 10:47
假如两段应急母线段容量不一样(比如我们经常一段为消防母线段,一段为重要母线段),相当于两根发电机过 ...
这就是不同截面电缆并联的问题了,原来论坛还专门讨论过这个问题 树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:51
这就是不同截面电缆并联的问题了,原来论坛还专门讨论过这个问题
感谢树总的多次回复!!!{:1_452:}