x01oct 发表于 2020-12-11 15:13 按现在的要求,消防应急母线和重要母线应该是分开的
树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 14:24 1.这三个开关需要闭锁,电气或机械都行。 2.有问题,楼主发现了 3.可以,发电机保证消防和重要负荷(不过 ...
chaoxy119 发表于 2020-12-15 09:53 树总,4图里,应急母线段放在中间也没啥问题吧(大多数情况下,我们都是放在两侧)。它存在的问题是否和2 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:05 是的。优点:关键时候甩负荷方便些。缺点:人为增加了级数。
chaoxy119 发表于 2020-12-15 10:18 一般见到的都是把应急段放在两侧,放到中间第一次间,感觉很怪呢。假如两路电源都停电时,中间母联的状态 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:25 不是短路,只是线路并联了
azbe 发表于 2020-12-14 10:38 有这个规定吗?
chaoxy119 发表于 2020-12-15 10:30 是的是的,我说错了 。并联就有问题呗,两路电缆的大小不一定一样,会导致负荷分配的变化,所以应急母线 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:37 负荷分配(应该没有这样的问题,母联都接着那),但电缆截面不一样,可能存在开关无法有效保护电缆的问题
chaoxy119 发表于 2020-12-15 10:47 假如两段应急母线段容量不一样(比如我们经常一段为消防母线段,一段为重要母线段),相当于两根发电机过 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:51 这就是不同截面电缆并联的问题了,原来论坛还专门讨论过这个问题