土鸡瓦犬 发表于 2020-12-11 08:55:08

通长敷设接地扁钢的作用?

比如电缆沟里电缆排管里 还有电缆桥架管廊里电井都要敷设接地扁钢干线?他的作用是什么?比如排管里 接地扁钢要和塑料管连接吗? 电缆沟里和电缆连接还是和沟支架连接?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 09:02:15

这个要分情况看,比如电缆沟里,主要是支架等设备的接地,排管不需要

树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 09:03:10

桥架,也不是所有情况都需要

hastings 发表于 2020-12-11 09:04:27

作用是通过验收~{:1_428:}

土鸡瓦犬 发表于 2020-12-11 09:14:03

树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 09:02
这个要分情况看,比如电缆沟里,主要是支架等设备的接地,排管不需要

早啊                                    

xubing19 发表于 2020-12-14 08:44:00

桥架的我也想问下,经常遇到设计说明里面要求桥架通常敷设扁钢,金属桥架有必要吗,每隔30米配接地电缆接地、桥架本体又是导体,桥架还有跨接地线,这个扁钢没啥用吧。

JacoLam 发表于 2020-12-17 11:57:48

就是因为它本身是金属的啊!

一生何求 发表于 2020-12-17 13:30:02

xubing19 发表于 2020-12-14 08:44
桥架的我也想问下,经常遇到设计说明里面要求桥架通常敷设扁钢,金属桥架有必要吗,每隔30米配接地电缆接地 ...

桥架表面有涂层,支架表面有油漆,桥架之间、桥架与支架间接触电阻大。桥架和支架与接地扁钢可靠连接,再与接地网连接,可以保证故障电流顺利引入接地网

xpyyy 发表于 2020-12-18 11:09:49

电缆桥架每隔30米需要作接地,通长扁钢可以担其重任(作接地干线)!

破瓦落地2015 发表于 2020-12-22 15:37:05

如果桥架通长采用落地金属支架,是不是每隔30米与金属支架做一下连接,把支架做接地处理就可以?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 16:52:28

破瓦落地2015 发表于 2020-12-22 15:37
如果桥架通长采用落地金属支架,是不是每隔30米与金属支架做一下连接,把支架做接地处理就可以?

那可以