账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9324|回复: 10

[求助] 通长敷设接地扁钢的作用?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-11 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如电缆沟里  电缆排管里 还有电缆桥架  管廊里  电井都要敷设接地扁钢干线?他的作用是什么?比如排管里 接地扁钢要和塑料管连接吗? 电缆沟里和电缆连接还是和沟支架连接?
发表于 2020-12-11 09:02:15 | 显示全部楼层
这个要分情况看,比如电缆沟里,主要是支架等设备的接地,排管不需要
发表于 2020-12-11 09:03:10 | 显示全部楼层
桥架,也不是所有情况都需要
     
发表于 2020-12-11 09:04:27 | 显示全部楼层
作用是通过验收~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-12-11 09:14:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 09:02
这个要分情况看,比如电缆沟里,主要是支架等设备的接地,排管不需要

早啊                                    
     
发表于 2020-12-14 08:44:00 | 显示全部楼层
桥架的我也想问下,经常遇到设计说明里面要求桥架通常敷设扁钢,金属桥架有必要吗,每隔30米配接地电缆接地、桥架本体又是导体,桥架还有跨接地线,这个扁钢没啥用吧。
     
发表于 2020-12-17 11:57:48 | 显示全部楼层
就是因为它本身是金属的啊!
     
发表于 2020-12-17 13:30:02 | 显示全部楼层
xubing19 发表于 2020-12-14 08:44
桥架的我也想问下,经常遇到设计说明里面要求桥架通常敷设扁钢,金属桥架有必要吗,每隔30米配接地电缆接地 ...

桥架表面有涂层,支架表面有油漆,桥架之间、桥架与支架间接触电阻大。桥架和支架与接地扁钢可靠连接,再与接地网连接,可以保证故障电流顺利引入接地网
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-18 11:09:49 | 显示全部楼层
电缆桥架每隔30米需要作接地,通长扁钢可以担其重任(作接地干线)!
     
发表于 2020-12-22 15:37:05 | 显示全部楼层
如果桥架通长采用落地金属支架,是不是每隔30米与金属支架做一下连接,把支架做接地处理就可以?
发表于 2020-12-22 16:52:28 | 显示全部楼层
破瓦落地2015 发表于 2020-12-22 15:37
如果桥架通长采用落地金属支架,是不是每隔30米与金属支架做一下连接,把支架做接地处理就可以?

那可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则