新民标,3.2.7引发的一系列思考
3.2.7大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机/候车大厅及地下停车库等大面积场所的二级照明用电,应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。前日,官方问答,解释地下车库按三级负荷时,应设备用照明,个人认为依据应该是10.4.1。
而10.4.2当正常照明的负荷等级与备用照明负荷等级相等时可不另设备用照明。
那么问题来了,如果地下车库普通照明我就定义为二级负荷(单回路供电,但是上口变压器处有母联,此时同样是满足二级负荷要求的,其实和三级负荷供电是一样的),这时是不是就满足了10.4.2的要求,可 不另设备用照明?
而为此,又需要查阅备用照明负荷等级,然而。。翻遍规范,并没有哪本规范对于备用照明负荷等级有具体规定。
而,翻阅19d702-7,对于商店、医疗等都明确了备用照明负荷等级,继而翻找相应规范,以商店规范举例,规范中并没有大、中小型商店备用照明负荷等级要求,只有对应的应急照明负荷等级要求,其要求与图集所述,备用照明符合登记一致,于是,猜测(流汗):难道,默认应急照明负荷等级就是备用照明负荷等级?可是,问题又来了,一般规范的负荷等级表格,对于应急照明都是消防应急照明吧,我们现在探讨的是非消防备用照明啊~所以,一头雾水~~~图集对于备用照明负荷等级是依据何处?请大侠们解惑。。 问题相应截图
还有本《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014,里面略有提及:
1 大型商店建筑的经营管理用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷,营业厅的备用照明用电应为一级负荷,营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷;
2 中型商店建筑营业厅的照明用电应为二级负荷;
3 小型商店建筑的用电应为三级负荷;
4 电子信息系统机房的用电负荷等级应与建筑物最高用电负荷等级相同,并应设置不间断供电电源;
5 消防用电设备的负荷分级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
确实,越搞越乱 根上就是民规的3.2.7的这个“应” 3.2.7条,纯粹乱写,多大的开间算大开间办公室? 这一条的字面意思本来是:如果是二级负荷,应该怎样处理,结果被理解成了这些场所(除了单本规范要求的除外)需要设置备用照明。曾经问过编规范的,如果车库普通照明是三级负荷还需要备用照明吗,当时解释是,如果是车库照明是三级负荷就不需要,因为备用电源需要第二电源,如果是二级负荷,应该交叉供电。 不知道何种情况下车库普通照明定为二级负荷。 营业厅、大开间办公室的定义明确不?有的商业建筑,虽然总面积达到大中型商业规模,但都是一些小商铺组成,这些商铺属于营业厅不? 实际上车库照明负荷等级按照《车库规》确定的只有华南个别省还有山东个别市,其余都是三级负荷 营业厅、大开间办公室的面积曾经有过讨论,就是按照需要设置疏散照明的面积大小。不过要看审图的,有些审图的就看只要是营业厅,哪怕是10个平米,就要备用照明 hastings 发表于 2020-12-4 15:55
还有本《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014,里面略有提及:
1 大型商店建筑的经营管理用计算机系统用电应为 ...
这本规范,完全没有考虑到商店出租商铺的情况,就是按照大型商店,都是一家用户来考虑的。
如果考虑商铺出租,那就是乱七八糟的做法。我就想问:给商铺设几个配电箱,分别什么用途。 zhouke 发表于 2020-12-5 10:05
不知道何种情况下车库普通照明定为二级负荷。
应该是没有国家规范定义车库普通照明为二级负荷 按7楼的理解是对的 “官方问答,解释地下车库按三级负荷时,应设备用照明”
主要是这个,这也太扯了吧
页:
[1]
2