电缆阻燃与燃烧性能
电缆阻燃与燃烧性能,如何区分?新民规搞得燃烧性能A,B1,B2,B3
GBT19666-2019依然是
两个规范不是一个体系,里面仅某些实验方法引用方法想同。19666 是上海电缆所主导,和IEC分类,实验一致。31247是川消所主导,川消所有自己的一套标准,包含对建筑内的其他材料,制品的燃烧性能分级都和31247的分级对应。如GB8624-2012和GB20286-2006。
19666 和31247 还是有一些对应的。B2级的某些性能可以和ZR 相等,B1级的某些性能要求和低毒D 相等。
libocai 发表于 2020-12-3 09:31
两个规范不是一个体系,里面仅某些实验方法引用方法想同。19666 是上海电缆所主导,和IEC分类,实验一致。3 ...
关键是现在设计人员无从下手{:1_428:} 51348上写了这个分级是按GB31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级
没法区分,没有统一标准,各管各的互不往来 我们现在准备按新民规的A,B1,B2来确定(但住宅的又没有,很无耐) 树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 10:58
我们现在准备按新民规的A,B1,B2来确定(但住宅的又没有,很无耐)
有要求的按要求。两个标准也可以同时写上,要求都能满足 A B C D是阻燃等级1,2,3,4级和燃烧性能A,B1,B2,B3是有点矛盾,南网的线缆文件阻燃和耐火等级用1,2,3,4级表达,燃烧性能在对应选择的. 树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 10:08
关键是现在设计人员无从下手
借楼问下。
问题1:耐火电缆干线,例如WDZN,我看规范中没有说消防类电缆的燃烧性,还有滴落物毒性等。那么请问这类电缆就不需要写燃烧性能么。
问题2:咱们阻燃等级分为AB...,规范中AB的区别是非金属含量不一样。但是这个数据对设计来说挺不友好,那么选择的时候如何选择。 让设计咋弄啊,图纸上怎么表达呢,树总 BEBE 发表于 2021-1-11 16:54
让设计咋弄啊,图纸上怎么表达呢,树总
我们依然按原来的画法,但说明加上规范的文字 GB标准高于GB/T标准,应该用GB标准吧 配四的标注方法
配四的另一种标注方法 这两种标注方法是独立的,现在一本规范采用了两种标注,设计师都无从下手了。