请教各位大佬一个关于发电机供电的问题

现在碰到一个项目,专业负责人让发电机做冷备用,所谓冷备用就是直接发电机供电一段应急母线,所有下级应急电源都是从发电机母线段放射供电,不与变压器联络,这种情况的发电机自启以及停机怎么实现不倒供,因为没有联络,停电可以手动,回复供电停不及时会不会就造成倒供?

swdswd 发表于 2020-12-3 06:00:44

发电机一般泠备用,但应急母线段应与市电通过ATSE热备用

树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 08:25:36

其实小型项目,如果发电机出线回路与正常供电回路到末端是末端切换的,也可以

树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 08:27:01

规范没有规定必须热备用(技术措施上有),闭锁也没有说必须机械闭锁

x01oct 发表于 2020-12-3 10:11:14

发电机直接对应急母线段,应急母线段不接市电?如果是这样的系统,那么下一级肯定有双切箱了,不会有倒送的问题。

沉默是金哈 发表于 2020-12-3 10:54:47

swdswd 发表于 2020-12-3 06:00
发电机一般泠备用,但应急母线段应与市电通过ATSE热备用

那应急和备用共用发电机呢

swdswd 发表于 2020-12-3 22:58:57

沉默是金哈 发表于 2020-12-3 10:54
那应急和备用共用发电机呢

能写详细一点吗?

沉默是金哈 发表于 2020-12-4 11:32:50

swdswd 发表于 2020-12-3 22:58
能写详细一点吗?

即一台发电机即带备用电源负荷,又带应急电源负荷啊

swdswd 发表于 2020-12-4 13:14:36

沉默是金哈 发表于 2020-12-4 11:32
即一台发电机即带备用电源负荷,又带应急电源负荷啊

可以。按保障负荷与消防负荷二者之大选择发电机组容量

swdswd 发表于 2020-12-4 13:29:19

只所以要热备用,是因为泠备用,若很久末帶电,如电缆按运行规程,经2、3个月要作耐压試验,即费事又对电缆有危害