[求助] 请教各位大佬一个关于发电机供电的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-2 20:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在碰到一个项目,专业负责人让发电机做冷备用,所谓冷备用就是直接发电机供电一段应急母线,所有下级应急电源都是从发电机母线段放射供电,不与变压器联络,这种情况的发电机自启以及停机怎么实现不倒供,因为没有联络,停电可以手动,回复供电停不及时会不会就造成倒供?
     
发表于 2020-12-3 06:00:44 | 显示全部楼层
发电机一般泠备用,但应急母线段应与市电通过ATSE热备用
发表于 2020-12-3 08:25:36 | 显示全部楼层
其实小型项目,如果发电机出线回路与正常供电回路到末端是末端切换的,也可以
发表于 2020-12-3 08:27:01 | 显示全部楼层
规范没有规定必须热备用(技术措施上有),闭锁也没有说必须机械闭锁
     
发表于 2020-12-3 10:11:14 | 显示全部楼层
发电机直接对应急母线段,应急母线段不接市电?如果是这样的系统,那么下一级肯定有双切箱了,不会有倒送的问题。
     
发表于 2020-12-3 10:54:47 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-12-3 06:00
发电机一般泠备用,但应急母线段应与市电通过ATSE热备用

那应急和备用共用发电机呢
     
发表于 2020-12-3 22:58:57 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-12-3 10:54
那应急和备用共用发电机呢

能写详细一点吗?
     
发表于 2020-12-4 11:32:50 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-12-3 22:58
能写详细一点吗?

即一台发电机即带备用电源负荷,又带应急电源负荷啊
     
发表于 2020-12-4 13:14:36 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-12-4 11:32
即一台发电机即带备用电源负荷,又带应急电源负荷啊

可以。按保障负荷与消防负荷二者之大选择发电机组容量
     
发表于 2020-12-4 13:29:19 | 显示全部楼层
只所以要热备用,是因为泠备用,若很久末帶电,如电缆按运行规程,经2、3个月要作耐压試验,即费事又对电缆有危害