室外敷设的电缆如何选择管径
1、室外电缆的管径如何选择,图集19DX101-1里电缆穿钢管长度都在30m及以下。而且再大一点的电缆就没有了。2、比如3X300+2X150的YJY在室外敷设选多大的管 可以用CPVC电力管,我这边看到的电力院图纸经常用这个 室外电力管,一般都是110-150,不管你穿多大的电缆 3X300+2X150的YJY在室外敷设选CPVC200,而且穿线井间距一般不超过50m,否则电缆很难拖动。 为什么不用带铠电缆呢室外个别地方穿150管 GB 50217-2018电力工程电缆设计标准 5.5.4条 2 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍,排管的管孔内径不宜小于 75mm。 室外电缆穿管敷设也是30m啊 天道酬勤1 发表于 2020-11-30 12:45
可以用CPVC电力管,我这边看到的电力院图纸经常用这个
还是用MPP电力管吧,比CPVC好一些 MPP管更好,一般用做非开挖拉管/拖管/顶管
开挖的用用CPVC好了,毕竟便宜