账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6529|回复: 8

[求助] 室外敷设的电缆如何选择管径

[复制链接]
     
发表于 2020-11-30 12:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、室外电缆的管径如何选择,图集19DX101-1里电缆穿钢管长度都在30m及以下。而且再大一点的电缆就没有了。
2、比如3X300+2X150的YJY在室外敷设选多大的管

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-30 12:45:31 | 显示全部楼层
可以用CPVC电力管,我这边看到的电力院图纸经常用这个
发表于 2020-11-30 14:17:01 | 显示全部楼层
室外电力管,一般都是110-150,不管你穿多大的电缆
     
发表于 2020-11-30 15:53:16 | 显示全部楼层
3X300+2X150的YJY在室外敷设选CPVC200,而且穿线井间距一般不超过50m,否则电缆很难拖动。
     
发表于 2020-11-30 17:08:57 | 显示全部楼层
为什么不用带铠电缆呢  室外个别地方穿150管
     
发表于 2020-11-30 20:46:01 | 显示全部楼层
GB 50217-2018  电力工程电缆设计标准      5.5.4条   2 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍,排管的管孔内径不宜小于 75mm。
     
发表于 2020-12-1 10:10:32 | 显示全部楼层
室外电缆穿管敷设也是30m啊
     
发表于 2020-12-1 10:13:17 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-11-30 12:45
可以用CPVC电力管,我这边看到的电力院图纸经常用这个

还是用MPP电力管吧,比CPVC好一些
     
发表于 2020-12-1 11:06:52 | 显示全部楼层
MPP管更好,一般用做非开挖拉管/拖管/顶管
开挖的用用CPVC好了,毕竟便宜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则