只有是 发表于 2020-11-24 10:37:03

消防端子箱可以放在疏散走道或楼梯间吗?

消防端子箱可以放在疏散走道或楼梯间吗?正在做的项目没有放在弱电间的条件,只有一个配电间,查了规范也没有对消防端子箱的位置做出明确的说明

树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 10:49:24

没有井吗?那你的上下线路暗敷?

libocai 发表于 2020-11-24 10:56:12

不是有个配电间吗?放疏散走道楼梯间凸出来有有可能影响疏散宽度。进出管线可能被认定为不属于门窗的洞口,也有隐患。

只有是 发表于 2020-11-24 11:20:37

树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 10:49
没有井吗?那你的上下线路暗敷?

弱电井在地下一层没有,只是在连接体处地下一层有个弱电机房,但是那个弱电机房和配电间不是一个防火分区的

只有是 发表于 2020-11-24 11:21:45

libocai 发表于 2020-11-24 10:56
不是有个配电间吗?放疏散走道楼梯间凸出来有有可能影响疏散宽度。进出管线可能被认定为不属于门窗的洞口, ...

消防端子箱可以放配电间吗,里面都是低压配电柜,不会有电磁干扰吗

DDou 发表于 2020-11-24 12:05:20

好像规范确实没有明确规定安装位置,消防配电箱需要保护要放在配电间,消防端子箱不需要保护吗,明装可以吗?

wga918 发表于 2020-11-24 12:44:34

可以放在楼梯间

树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 14:17:11

消防端子箱不要放在疏散走道或楼梯间

树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 14:56:04

民规13.7.14,除。。。消防的配电箱和控制箱应。。。。。

流碎日月 发表于 2020-11-24 16:08:18

放到疏散通道上一旦着火不是会被烧吗。我们有时候也放配电间里,和强电设备保持距离。

天道酬勤1 发表于 2020-11-24 17:16:05

配电间有位置可以放配电间的,很多住宅项目现在还都是强弱电井共用,消防端子箱自然都在里面,保持间隔就好

mofei0312 发表于 2021-3-3 13:17:51

树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 14:56
民规13.7.14,除。。。消防的配电箱和控制箱应。。。。。

请教树总这个消防端子箱是控制箱吗,是不是就是接线箱呀

cn39 发表于 2021-3-3 16:10:17

对啊,消防接线箱不是配电箱或控制箱,而且楼梯间相对安全着火的可能性很小,反而更安全。

gxjy55 发表于 2021-3-3 17:57:37

cn39 发表于 2021-3-3 16:10
对啊,消防接线箱不是配电箱或控制箱,而且楼梯间相对安全着火的可能性很小,反而更安全。

有个住宅的项目这么搞了,专家没提。没办法没有电井

cad2020 发表于 2021-3-5 15:49:47

我们是有能用的房间就放房间里(弱电间 强电间之类的),没有就找个不影响外观、隐蔽点的位置随便放,也从来没有审图提过这类问题