[求助] 消防端子箱可以放在疏散走道或楼梯间吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-24 10:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防端子箱可以放在疏散走道或楼梯间吗?正在做的项目没有放在弱电间的条件,只有一个配电间,查了规范也没有对消防端子箱的位置做出明确的说明
发表于 2020-11-24 10:49:24 | 显示全部楼层
没有井吗?那你的上下线路暗敷?
     
发表于 2020-11-24 10:56:12 | 显示全部楼层
不是有个配电间吗?放疏散走道楼梯间凸出来有有可能影响疏散宽度。进出管线可能被认定为不属于门窗的洞口,也有隐患。
     
 楼主| 发表于 2020-11-24 11:20:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 10:49
没有井吗?那你的上下线路暗敷?

弱电井在地下一层没有,只是在连接体处地下一层有个弱电机房,但是那个弱电机房和配电间不是一个防火分区的
     
 楼主| 发表于 2020-11-24 11:21:45 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-11-24 10:56
不是有个配电间吗?放疏散走道楼梯间凸出来有有可能影响疏散宽度。进出管线可能被认定为不属于门窗的洞口, ...

消防端子箱可以放配电间吗,里面都是低压配电柜,不会有电磁干扰吗
     
发表于 2020-11-24 12:05:20 | 显示全部楼层
好像规范确实没有明确规定安装位置,消防配电箱需要保护要放在配电间,消防端子箱不需要保护吗,明装可以吗?
     
发表于 2020-11-24 12:44:34 | 显示全部楼层
可以放在楼梯间
发表于 2020-11-24 14:17:11 | 显示全部楼层
消防端子箱不要放在疏散走道或楼梯间
发表于 2020-11-24 14:56:04 | 显示全部楼层
民规13.7.14,除。。。消防的配电箱和控制箱应。。。。。
     
发表于 2020-11-24 16:08:18 | 显示全部楼层
放到疏散通道上一旦着火不是会被烧吗。我们有时候也放配电间里,和强电设备保持距离。
     
发表于 2020-11-24 17:16:05 | 显示全部楼层
配电间有位置可以放配电间的,很多住宅项目现在还都是强弱电井共用,消防端子箱自然都在里面,保持间隔就好
     
发表于 2021-3-3 13:17:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 14:56
民规13.7.14,除。。。消防的配电箱和控制箱应。。。。。

请教树总这个消防端子箱是控制箱吗,是不是就是接线箱呀
     
发表于 2021-3-3 16:10:17 | 显示全部楼层
对啊,消防接线箱不是配电箱或控制箱,而且楼梯间相对安全着火的可能性很小,反而更安全。
     
发表于 2021-3-3 17:57:37 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-3-3 16:10
对啊,消防接线箱不是配电箱或控制箱,而且楼梯间相对安全着火的可能性很小,反而更安全。

有个住宅的项目这么搞了,专家没提。没办法没有电井
     
发表于 2021-3-5 15:49:47 | 显示全部楼层
我们是有能用的房间就放房间里(弱电间 强电间之类的),没有就找个不影响外观、隐蔽点的位置随便放,也从来没有审图提过这类问题