地下车库的疏散照明大家一般是做成壁装还是吊装呢
各位大神,我觉得吊装比较美观,而且照明均匀度也比较好但是现场反馈说不好安装呢
大家现在一般是壁装还是吊装
吊装的话是圆盘灯,还是管状呢? 顶一个,疏散指示标志灯规范推荐低装,图集确标识高装。高装可适当节食标志灯数量,大家又是怎么设的呢?
yyl 发表于 2020-11-19 11:45
顶一个,疏散指示标志灯规范推荐低装,图集确标识高装。高装可适当节食标志灯数量,大家又是怎么设的呢?
谢谢!我们疏散指示一般低装,因为有些消防部门严格要求低装 原来低装,但是低装老跟消火栓打架(几乎每个柱子都要设),图集是高装,高装省事点 一般疏散指示标志灯高装、低装疏散指示标志灯数量太多。
我们低装的偏多 疏散指示一般低装,其实我想问的是疏散照明,就是用于1lx照度的那个照明灯具大家是怎么装的 abu1216 发表于 2020-11-19 14:38
疏散指示一般低装,其实我想问的是疏散照明,就是用于1lx照度的那个照明灯具大家是怎么装的
壁装,吸顶的都有,壁装多些 abu1216 发表于 2020-11-19 14:38
疏散指示一般低装,其实我想问的是疏散照明,就是用于1lx照度的那个照明灯具大家是怎么装的
我这里壁装比较多 x01oct 发表于 2020-11-19 15:11
我这里壁装比较多
如果是5.5米宽的车道,8m的柱跨,每侧一个柱子上装一个5W的灯具的话,按1lx照度半径是4米左右,这样是不能覆盖到整个车道的,这个有没有问题呢 abu1216 发表于 2020-11-19 15:20
如果是5.5米宽的车道,8m的柱跨,每侧一个柱子上装一个5W的灯具的话,按1lx照度半径是4米左右,这样是不 ...
审图中没有被提过类似问题。
图集中也有只按照布灯主要中间宽度算照度而不是算疏散通道全部宽度的例子,所以可能是没有问题。但是如果遇到比较严格的审图老师,也没准儿会被提吧 abu1216 发表于 2020-11-19 15:20
如果是5.5米宽的车道,8m的柱跨,每侧一个柱子上装一个5W的灯具的话,按1lx照度半径是4米左右,这样是不 ...
中间道,左右一半距离即可 abu1216 发表于 2020-11-19 15:20
如果是5.5米宽的车道,8m的柱跨,每侧一个柱子上装一个5W的灯具的话,按1lx照度半径是4米左右,这样是不 ...
请问这个照度是怎么算的,我用5W的应急灯,壁装2.5m,一算照度就妥妥的就5LX 来学习一下,大神们继续讨论{:1_428:} 建议壁纸,如果顶装就麻烦了,会给施工单位吐槽死的,各种水暖电管遮挡应急照明。