苏凌枫z 发表于 2021-12-2 08:49:36

遇到过很多甲方对应急照明灯具安装的要求都不一样。有的要求车道中心线采用吊装,有的要求车道中心线采用线槽灯,有的要求车道中心线吸顶安装,有的要求柱上壁装。壁装相对来说好安装,但是有时候审图老师会提意见说照度不均匀。

阿拉灯神丁 发表于 2021-12-2 09:11:49

我们做线槽灯

wangguichao66 发表于 2021-12-2 09:12:28

苏凌枫z 发表于 2021-12-2 08:49
遇到过很多甲方对应急照明灯具安装的要求都不一样。有的要求车道中心线采用吊装,有的要求车道中心线采用线 ...

壁装未必会出现照度不均匀,图集19D702-7附录技术资料中部分壁装灯具的安装间距比吸顶灯(同样功率)还要大。

wangguichao66 发表于 2021-12-2 09:18:46

不过车道通常比走廊宽好多,技术参数主要是针对走道的,不清楚现在是否有专门针对车道的壁装应急灯具。

wangguichao66 发表于 2021-12-5 12:45:43

wangguichao66 发表于 2021-12-2 09:12
壁装未必会出现照度不均匀,图集19D702-7附录技术资料中部分壁装灯具的安装间距比吸顶灯(同样功率)还要 ...

详见图集19D702-7第131页

,。?! 发表于 2021-12-6 16:37:53

现实项目应集照明灯做过壁装也做过吊装,按照图集19D702-7,规范组应该是提倡吊装;后来有个项目做得壁装,图审老师提了,认为不如吊装照度均匀,最后沟通下来了,给出具了一个应急照明照度计算书。

,。?! 发表于 2021-12-6 16:40:23

xuxizhong 发表于 2021-12-1 16:40
建议壁纸,如果顶装就麻烦了,会给施工单位吐槽死的,各种水暖电管遮挡应急照明。

风管、水管、槽盒优先走车位吧,全走车道的情况应该比较少吧。