利用MAU机械补风,火灾时风机30HZ定频补风。暖通控制要求和配电系统图如下,是否违反规范要求?消防时补风,就要求可靠,应设置在专门机房,防火满足要求,且不得采用变频器 强条:消防水泵不得采用变频控制 x01oct 发表于 2020-11-19 09:55
强条:消防水泵不得采用变频控制
不是消防水泵,是新风机组火灾时兼做消防补风 带带王大锤 发表于 2020-11-19 11:02
不是消防水泵,是新风机组火灾时兼做消防补风
防排烟风机一样不能用变频
消防补风系统在暖通的GB51251中是写在排烟系统设计章节中的,所以我理解消防补风是排烟系统的一部分。