[问题探讨] 利用MAU作为消防补风

[复制链接]
     
发表于 2020-11-18 20:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
利用MAU机械补风,火灾时风机30HZ定频补风。暖通控制要求和配电系统图如下,是否违反规范要求? 1605703425(1).jpg
1605703054(1).jpg

发表于 2020-11-19 08:34:26 | 显示全部楼层
消防时补风,就要求可靠,应设置在专门机房,防火满足要求,且不得采用变频器
     
发表于 2020-11-19 09:55:21 | 显示全部楼层
强条:消防水泵不得采用变频控制
     
 楼主| 发表于 2020-11-19 11:02:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-19 09:55
强条:消防水泵不得采用变频控制

不是消防水泵,是新风机组火灾时兼做消防补风
     
发表于 2020-11-19 15:05:39 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2020-11-19 11:02
不是消防水泵,是新风机组火灾时兼做消防补风

防排烟风机一样不能用变频

消防补风系统在暖通的GB51251中是写在排烟系统设计章节中的,所以我理解消防补风是排烟系统的一部分。