高大空间纸箱加工厂房火灾探测器选择问题
最近接手一个高大钢结构厂房的消防改造,层高大于8米,去现场看了以后发现有少量的纸屑灰尘在空气中,请问各位专家这种情况还可以采用线型光束感烟探测器吗。现场照片环境惡劣,选用线型光朿图像忎烟探测器 如果少量的,可以选用线型光束 如果大量的,选用带过滤的吸气式感烟探测器 swdswd 发表于 2020-11-16 07:14
环境惡劣,选用线型光朿图像忎烟探测器
谢谢大佬{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:} 树欲静而风不止 发表于 2020-11-16 09:06
如果大量的,选用带过滤的吸气式感烟探测器
感谢大佬{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:} 你这有夹层的把。。 geniushzw 发表于 2020-11-16 14:01
你这有夹层的把。。
看照片 没有夹层,上面是设备自带的一个走道