[问题探讨] 高大空间纸箱加工厂房火灾探测器选择问题

[复制链接]
     
发表于 2020-11-15 23:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近接手一个高大钢结构厂房的消防改造,层高大于8米,去现场看了以后发现有少量的纸屑灰尘在空气中,请问各位专家这种情况还可以采用线型光束感烟探测器吗。现场照片
微信图片_20201115225920.jpg

     
发表于 2020-11-16 07:14:30 | 显示全部楼层
环境惡劣,选用线型光朿图像忎烟探测器
发表于 2020-11-16 09:06:01 | 显示全部楼层
如果少量的,可以选用线型光束
发表于 2020-11-16 09:06:40 | 显示全部楼层
如果大量的,选用带过滤的吸气式感烟探测器
     
 楼主| 发表于 2020-11-16 12:48:12 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-11-16 07:14
环境惡劣,选用线型光朿图像忎烟探测器

谢谢大佬
     
 楼主| 发表于 2020-11-16 13:08:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-16 09:06
如果大量的,选用带过滤的吸气式感烟探测器

感谢大佬
     
发表于 2020-11-16 14:01:44 | 显示全部楼层
你这有夹层的把。。
     
 楼主| 发表于 2020-11-16 17:12:15 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-11-16 14:01
你这有夹层的把。。

看照片 没有夹层,上面是设备自带的一个走道