消防电源是不是不用设置电气火灾监控系统?
我看规范里没明说呢? 规范里明确说了啊 GB50016的10.2.7条,x01oct 发表于 2020-11-8 08:19
GB50016的10.2.7条,
谢谢,可是这是非消防负荷啊,消防负荷还用做吗? 规范只说明非消防负荷要做,消防负荷不做审查不会提。 一般上火灾报警系统都设消防电源监控。 GB50116第9.2.2条 我设的都是消防电源监控 树欲静而风不止 发表于 2020-11-9 08:38
GB50116第9.2.2条
谢谢树总,其实我就是对这句话有疑问,这里只是说剩余电流式不宜设在消防线路里,那其他的方式,比如测温式,是不是就可以设置在消防线路中了呢?根据本条条文解释,我感觉消防线路不用设置电气火灾监控,但是规范没有明说。 百家钱 发表于 2020-11-9 08:58
我设的都是消防电源监控
好的,我也准备这样做 树欲静而风不止 发表于 2020-11-9 08:38
GB50116第9.2.2条
还有个问题,非消防线路设置带漏电保护器的断路器,泄漏电流满足要求,那还需要设置剩余电流式电气火灾监控器吗?还是设置测温式? 电气火灾监控系统,都是在非消防线路上实施。
而消防电源监控,是在消防线路上实施。
二者正好互补。 nicebin 发表于 2020-11-9 09:49
电气火灾监控系统,都是在非消防线路上实施。
而消防电源监控,是在消防线路上实施。
二者正好互补。
谢谢,麻烦您看下11#楼的问题好吗?{:1_452:} 轻云舟 发表于 2020-11-9 09:17
谢谢树总,其实我就是对这句话有疑问,这里只是说剩余电流式不宜设在消防线路里,那其他的方式,比如测温 ...
平时不用的,可以不设,平时和消防都用的,还是需要设 轻云舟 发表于 2020-11-9 09:34
还有个问题,非消防线路设置带漏电保护器的断路器,泄漏电流满足要求,那还需要设置剩余电流式电气火灾监 ...
只需要设置一种就行了