只需要设置一种就行了
也就是说,非消防电源,设置了漏电保护,也就不需要做电气火灾监控了吧? 树欲静而风不止 发表于 2020-11-9 10:23
平时不用的,可以不设,平时和消防都用的,还是需要设
按道理“平时不用的,可以不设,平时和消防都用的,还是需要设”是对的,但是与51348的要求矛盾。 轻云舟 发表于 2020-11-9 10:27
也就是说,非消防电源,设置了漏电保护,也就不需要做电气火灾监控了吧?
嗯,是防电气火灾的漏电保护,而且需将信号传到有人值班的地方 zhouke 发表于 2020-11-9 10:28
按道理“平时不用的,可以不设,平时和消防都用的,还是需要设”是对的,但是与51348的要求矛盾。
与51348哪一条矛盾? 树欲静而风不止 发表于 2020-11-9 10:31
嗯,是防电气火灾的漏电保护,而且需将信号传到有人值班的地方
好的,非常谢谢 轻云舟 发表于 2020-11-8 20:09
谢谢,可是这是非消防负荷啊,消防负荷还用做吗?
规范条文说的是非消防要设,意思就是消防不设。这还要解释么?如果消防也要设,那么干嘛非要说非消防要设?? x01oct 发表于 2020-11-9 17:06
规范条文说的是非消防要设,意思就是消防不设。这还要解释么?如果消防也要设,那么干嘛非要说非消防要设 ...
好的,明白了 树欲静而风不止 发表于 2020-11-9 10:33
与51348哪一条矛盾?
说错了。应该是50116/9.2.2。