xuxizhong 发表于 2020-11-1 10:02:42

请教下一个工业厂房建筑开了高窗,采用电动手动开窗,这个是否消防配电?

是否有必要采用消防配电。

D800-1~8 发表于 2020-11-1 22:32:45

高窗、侧窗,几乎都是带自然排烟功能的

我还没做过,只用于采光的高窗


带了排烟功能,必须消防配电。


如果你是民用建筑,还要为之上一套火灾自动报警系统。(新民标要求的)

你的厂房嘛,设不设报警系统请自便吧。。。

swdswd 发表于 2020-11-2 05:35:03

一般为非消防(以䁔通专业提資为准)

树欲静而风不止 发表于 2020-11-2 08:34:06

问问暖通专业,是否有排烟功能

btx330 发表于 2020-11-2 09:29:52

现在就很头疼,建筑动不动就来个电动排烟窗。
问是啥性质,说是自然排烟窗,只不过因为窗太高了,用机械方式开启比较难,要求配个电动。
按建规,机械排烟才需要火灾报警联动;按新民标,具有消防排烟功能的电动开启窗,就要火灾报警联动。
我就纳闷了,这高窗除了电动,就没别的控制方式了嘛?

lina008 发表于 2020-11-2 10:42:46

请教,新民标具体哪条规范呢?

贾行家 发表于 2020-11-2 10:49:22

本帖最后由 贾行家 于 2020-11-2 10:55 编辑

自然排烟窗要是手动开启的普通窗户,就没事儿了呗,着火了有没有人去开启、能不能开启也就没人管了没有系统管了,高窗做开窗机了,就变得大家都盯着,又得消防电源又得自动又得这又得那……我看高窗直接按个自爆装置得了,着火了直接炸得粉碎岂不是更好?

abu1216 发表于 2020-11-2 12:40:16

如果这个高窗是低位的,人就可以过去开启了,只是因为高位所以是电动的,我觉得和火警没啥关系呢

zhouke 发表于 2020-11-2 19:02:21

本帖最后由 zhouke 于 2020-11-2 19:03 编辑

GB51348/9.4.7-3 具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号;

xuxizhong 发表于 2020-11-3 08:20:31

所以比较麻烦,有窗那能不具排烟功能的。

wakaka2014 发表于 2020-11-3 12:27:10

btx330 发表于 2020-11-2 09:29
现在就很头疼,建筑动不动就来个电动排烟窗。
问是啥性质,说是自然排烟窗,只不过因为窗太高了,用机械方 ...

暖通规范要求自然排烟窗距地1.3m设置手动开启装置条文解释中手动开启装置为机械装置
页: [1]
查看完整版本: 请教下一个工业厂房建筑开了高窗,采用电动手动开窗,这个是否消防配电?