[问题探讨] 请教下一个工业厂房建筑开了高窗,采用电动手动开窗,这个是否消防配电?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-1 10:02:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否有必要采用消防配电。
     
发表于 2020-11-1 22:32:45 | 显示全部楼层
高窗、侧窗,几乎都是带自然排烟功能的

我还没做过,只用于采光的高窗


带了排烟功能,必须消防配电。


如果你是民用建筑,还要为之上一套火灾自动报警系统。(新民标要求的)

你的厂房嘛,设不设报警系统请自便吧。。。
     
发表于 2020-11-2 05:35:03 | 显示全部楼层
一般为非消防(以䁔通专业提資为准)
发表于 2020-11-2 08:34:06 | 显示全部楼层
问问暖通专业,是否有排烟功能
     
发表于 2020-11-2 09:29:52 | 显示全部楼层
现在就很头疼,建筑动不动就来个电动排烟窗。
问是啥性质,说是自然排烟窗,只不过因为窗太高了,用机械方式开启比较难,要求配个电动。
按建规,机械排烟才需要火灾报警联动;按新民标,具有消防排烟功能的电动开启窗,就要火灾报警联动。
我就纳闷了,这高窗除了电动,就没别的控制方式了嘛?
     
发表于 2020-11-2 10:42:46 | 显示全部楼层
请教,新民标具体哪条规范呢?
     
发表于 2020-11-2 10:49:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2020-11-2 10:55 编辑

自然排烟窗要是手动开启的普通窗户,就没事儿了呗,着火了有没有人去开启、能不能开启也就没人管了没有系统管了,高窗做开窗机了,就变得大家都盯着,又得消防电源又得自动又得这又得那……我看高窗直接按个自爆装置得了,着火了直接炸得粉碎岂不是更好?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-2 12:40:16 | 显示全部楼层
如果这个高窗是低位的,人就可以过去开启了,只是因为高位所以是电动的,我觉得和火警没啥关系呢
     
发表于 2020-11-2 19:02:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2020-11-2 19:03 编辑

GB51348/9.4.7-3 具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号;
     
 楼主| 发表于 2020-11-3 08:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
所以比较麻烦,有窗那能不具排烟功能的。
     
发表于 2020-11-3 12:27:10 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2020-11-2 09:29
现在就很头疼,建筑动不动就来个电动排烟窗。
问是啥性质,说是自然排烟窗,只不过因为窗太高了,用机械方 ...

暖通规范要求自然排烟窗距地1.3m设置手动开启装置  条文解释中手动开启装置为机械装置