备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
弱弱的问一句,备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。具体怎么操作。比如:10kv只有一路进线,既有二级负荷,如电梯,又有特别重要负荷,如手术室,那么,这两个可以共用一个发电机吗? 发电机可以共用,母线段看当地审图要求了,有些地方应急母线和备用母线要严格分开 同意2楼,母线段应该分开 母线分开就可以了吗?啥叫供电系统? 母线段不分,包打天下{:1_428:}
新民标现在允许————备用照明、疏散照明 共用一个配电箱{:1_428:} 共用发电机,可以的 D800-1~8 发表于 2020-11-1 22:35
母线段不分,包打天下
新民标这里说的备用照明是指应急照明里的备用照明吧,都属于应急系统 新民标改成回路了