账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5471|回复: 7

[问题探讨] 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

[复制链接]
     
发表于 2020-10-30 16:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
弱弱的问一句,备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。具体怎么操作。
比如:10kv只有一路进线,既有二级负荷,如电梯,又有特别重要负荷,如手术室,那么,这两个可以共用一个发电机吗?
     
发表于 2020-10-30 16:56:42 | 显示全部楼层
发电机可以共用,母线段看当地审图要求了,有些地方应急母线和备用母线要严格分开
     
发表于 2020-10-31 06:30:19 | 显示全部楼层
同意2楼,母线段应该分开
     
发表于 2020-10-31 21:40:00 | 显示全部楼层
母线分开就可以了吗?啥叫供电系统?
     
发表于 2020-11-1 22:35:29 | 显示全部楼层
母线段不分,包打天下


新民标现在允许————备用照明、疏散照明 共用一个配电箱
发表于 2020-11-2 09:19:19 | 显示全部楼层
共用发电机,可以的
     
发表于 2020-11-2 15:39:12 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-11-1 22:35
母线段不分,包打天下

新民标这里说的备用照明是指应急照明里的备用照明吧,都属于应急系统
     
发表于 2020-11-2 16:01:17 | 显示全部楼层
新民标改成回路了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则