“当本标准附录A中序号1~24各类建筑物与一类、二类高层建筑的用电负荷级别以及消防用电负荷级别不相同时 ...
本身这条就是两面性,谁高按谁的走;如果消防一级。这个表内的负荷就得按一级设计,请注意是这个表内的负荷,而不是你所说的一般负荷。 树欲静而风不止 发表于 2020-10-28 10:11
我们院做的学校,几乎都设置发电机了,学校食堂,有二级负荷,停电不能不让学生吃饭那,冰柜也不能没有电
根据教育建筑电气负荷分级那条是说食堂厨房主要设备算二级,但是在条文解释里面就加了个定语“高校”。。。有些人就认为仅高校,中小学就不算了。{:1_428:} 如果理解为谁高按谁的走,一类高层民用建筑的表格中的都是至少一级负荷了,一类高层商业之类的空调都得末端切换了。 单说一个教学楼,室外消防用水量为25L/S,主要通道照明为二级负荷,消火栓泵为三级负荷。我认为没有错。这个教学楼,应该不是高层建筑,与附录A注2没有关系。 当附录A中序号1~25各类建筑物若是高层建筑,就与高层建筑的负荷级别比对;若不是高层建筑,无需比对。 消防按照火规
页:
1
[2]