厂房的火灾自动报警系统
做了个厂区,厂房有喷淋,但是综合楼之类的楼没有喷淋是否需要做火灾自动报警(消防控制室在综合楼,消防水泵房在另一栋楼)。 综合楼如果没有别的消防联动设施,不需要 树欲静而风不止 发表于 2020-10-21 17:11综合楼如果没有别的消防联动设施,不需要
那另外一栋有消防水泵房的也不需要做了?建筑里也没有喷淋系统,只有泵房 本帖最后由 百家钱 于 2020-10-22 09:07 编辑
综合楼不用 另一栋建议参与联动 厂房如为丙类火灾危险性,则类比〈建规〉8、4、1、1,否设FAS 按8、4、1条决定其他楼否设 RazorLeaf 发表于 2020-10-21 17:40
那另外一栋有消防水泵房的也不需要做了?建筑里也没有喷淋系统,只有泵房
泵房需要手动控制、联动控制线、水池水位信号