账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4914|回复: 6

[求助] 厂房的火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2020-10-21 16:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了个厂区,厂房有喷淋,但是综合楼之类的楼没有喷淋是否需要做火灾自动报警(消防控制室在综合楼,消防水泵房在另一栋楼)。
发表于 2020-10-21 17:11:16 | 显示全部楼层
综合楼如果没有别的消防联动设施,不需要
     
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:40:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-21 17:11
综合楼如果没有别的消防联动设施,不需要

那另外一栋有消防水泵房的也不需要做了?  建筑里也没有喷淋系统,只有泵房
     
发表于 2020-10-21 20:43:55 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2020-10-22 09:07 编辑

综合楼不用 另一栋建议参与联动
     
发表于 2020-10-21 22:32:57 | 显示全部楼层
厂房如为丙类火灾危险性,则类比〈建规〉8、4、1、1,否设FAS
     
发表于 2020-10-21 22:36:46 | 显示全部楼层
按8、4、1条决定其他楼否设
发表于 2020-10-22 08:29:48 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-21 17:40
那另外一栋有消防水泵房的也不需要做了?  建筑里也没有喷淋系统,只有泵房

泵房需要手动控制、联动控制线、水池水位信号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则